[求助] 我是小白,想请教大家在原有除尘系统加进磨矿仓除尘管道需要怎么计算可不可行

[复制链接]
发表于 2021-1-12 16:50:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我是小白,想请教大家在原有除尘系统加进磨矿仓除尘管道需要怎么计算可不可行
发表于 2021-1-14 11:09:52 |Error| 显示全部楼层
计算新增加部分的风量,再看原系统风量是否有足够的余量。如果增加的部分是最不利点,还得核算原系统风机的压力
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-14 16:11:10 |Error| 显示全部楼层
yjjojd 发表于 2021-1-14 11:09
计算新增加部分的风量,再看原系统风量是否有足够的余量。如果增加的部分是最不利点,还得核算原系统风机的 ...

嗯嗯,谢谢,我想的也是,看看加上这个风量除尘器够不够承受,然后就是阻力不太会算。等我看完现场,具体问题不懂再请教你