请问各位,炼钢厂的电炉接地一般怎么接,怎么样接的效果会好?
发表于 2007-10-17 08:34:09 |Error| 显示全部楼层
炼钢厂的电炉接地一般怎么接?
《炼钢安全规程》中明确规定
11.6.5电炉金属外壳及其构件,必须可靠接地。
《炼钢安全规程AQ 2001-2004》中规定
10.1.13电炉供电设施及其各部位的绝缘电阻,应符合有关电气规程、规范的规定;炉壳与电极、炉盖升降装置,应可靠接地...

怎么样接的效果会好?
电炉炼钢厂的环境特点是高温、灰尘和潮湿,这对电气设备的影响都较大。用螺丝钉固定、紧固处理。防止接地不牢。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 22:55:38 |Error| 显示全部楼层
接地线分别与炉体和接地体焊接防止接地不牢。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-2 15:35:31 |Error| 显示全部楼层
郝工说的对 用螺丝是不行的 电阻是一定要测的 建议采用铜焊