发表于 2019-7-13 17:33:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本帖最后由 swjy1956 于 2019-7-13 17:35 编辑

无标题01.jpg
刚接触除尘行业请教各位老师“除尘管局部阻力系数图表”中F和L代表什么?谢谢。
发表于 2019-7-14 08:09:00 |Error| 显示全部楼层
那本书里的 这个你要结合前面和后面的内容看 才好理解
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 18:28:54 |Error| 显示全部楼层
无标题.jpg

谢谢。我翻遍了全书出现F、L的地方是指力和长度,好像跟这儿不沾边。有网友说F是面积。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 08:47:53 |Error| 显示全部楼层
好像是这样,旧版本其他部分是F V
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 15:51:28 |Error| 显示全部楼层
现在除尘设备很火吗
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-15 18:27:59 |Error| 显示全部楼层
从“实用供热空调设计手册”找到了,F-通风净截面积 L-流量