各位朋友,我一直有个疑惑,如下,希望解答,
1. 到底什么情况下应该选用文丘里?
2. 文丘里能够诱导的二次气量如何计算?
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:24:58 |Error| 显示全部楼层
自己占个沙发
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 10:49:47 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 GOYEN 于 2016-9-1 10:54 编辑

安装文丘里管会减少喷吹引流量,但会产生喷吹气流的加速度,即增加清灰力度。如果用户需要节省压缩气用量,可选择安装文丘里管,以增加清灰压力。如果使用滤料是抗折性比较低的玻纤滤料,可利用大口径淹没式脉冲阀,实现大流量温和喷吹(跟气包压力无关)。

高原公司实验室测试结果:在6公斤的气包压力下,如不安装文丘里管,一股喷吹压缩气可引流6倍过滤后的高温气流。如安装文丘里,引流量减少到2倍。

文丘里管的缩颈,会产生300~500Pa的局部机械阻力。因此,我个人观点,在设计4米或更长滤袋的清灰系统时,不建议安装文丘里管。



Venturi.JPG
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-10-6 16:01:02 |Error| 显示全部楼层
GOYEN 发表于 2016-9-1 10:49
安装文丘里管会减少喷吹引流量,但会产生喷吹气流的加速度,即增加清灰力度。如果用户需要节省压缩气用量, ...

多谢这位大哥的精彩解答。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-10-7 12:03:01 |Error| 显示全部楼层
GOYEN 发表于 2016-9-1 10:49
安装文丘里管会减少喷吹引流量,但会产生喷吹气流的加速度,即增加清灰力度。如果用户需要节省压缩气用量, ...

向老大请教一个问题:
平时的笼架文氏管是这样装的:
01.jpg

不知道在实际的工程中,有没有这样安装的例子。
D02.jpg


以上两种安装方式会有什么区别呢?请老大指教。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-10-8 10:47:42 |Error| 显示全部楼层
见解释如下图:

Venturi.pdf

1.14 MB, 下载次数: 15

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-10-8 15:33:59 |Error| 显示全部楼层
GOYEN 发表于 2016-10-8 10:47
见解释如下图:

老大的意思是文丘里管装在外面效果更好是吗?
我还没搞清楚,正装反装应该有区别的吧?望老大继续解惑!
回复 顶 踩