找回密码
 注册会员
查看: 507|回复: 16

现在需要做一条皮带机既要跨路又同时要穿过路边110KV高压线?

[复制链接]
发表于 2015-12-27 08:43:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现在需要做一条皮带机既要跨路又同时要穿过路边110KV高压线,设计的时候既要保证距离道路的净空高度4.5米左右,又要从高压线下面穿过(我们通常做法),保证安全距离5米左右,高压线距离地面大概不足10米,再加上皮带机通廊高度,高压线下空间根本不够,请各位高手给想想办法,皮带机通廊可以从高压线上面跨过去么,依据什么相关规范,谢谢给位高手不吝赐教!!!
发表于 2015-12-27 08:49:00 |Error| 显示全部楼层
改变工艺路线吧,最好别和高压线交叉。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-27 08:52:43 |Error| 显示全部楼层
qjm655 发表于 2015-12-27 08:49
改变工艺路线吧,最好别和高压线交叉。

避免不了,到处是高压线!谢谢您的建议!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 13:58:46 |Error| 显示全部楼层
安全第一改入地下。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 14:23:25 |Error| 显示全部楼层
yiriyugyb 发表于 2015-12-27 08:52
避免不了,到处是高压线!谢谢您的建议!

改地面 路面重做 这叫遇山开山 遇水搭桥
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 17:04:43 |Error| 显示全部楼层
你即要和公路部门沟通好,又要和电力部门沟通好,这两个部门哪个通不过都不行,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 19:16:50 |Error| 显示全部楼层
皮带机架高,在高压线上面过去。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-28 08:36:22 |Error| 显示全部楼层
846528626 发表于 2015-12-27 19:16
皮带机架高,在高压线上面过去。

可以跨越高压线么,您那儿有相关规范么,
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-28 08:39:51 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2015-12-27 17:04
你即要和公路部门沟通好,又要和电力部门沟通好,这两个部门哪个通不过都不行,

是的,但是现在需要拿出方案,道路的净空高度还能保证,就是现在这个高压线不知道能不能跨越,或是通过什么特殊手段(如用绝缘材料封闭)从高压线下面穿过去,可以减少安全距离的要求。有什么规范依据?请高手提供一下,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 09:11:45 |Error| 显示全部楼层
除此之外,还要考虑安全施工距离,就是皮带机桁架吊装的吊车不能挨高压线太近
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 12:01:34 |Error| 显示全部楼层
yiriyugyb 发表于 2015-12-28 08:36
可以跨越高压线么,您那儿有相关规范么,

你查查带式输送机的安全规范和施工之类的安全规范看看。你这个情况很特殊。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 12:31:50 |Error| 显示全部楼层
安全是第一位的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 21:38:08 |Error| 显示全部楼层
管带机设计经常碰到这种情况
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-30 10:56:02 |Error| 显示全部楼层
调线路,最好不要从高压上过
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 12:32:00 |Error| 显示全部楼层
安全隐患,得不偿失
回复 顶 踩

使用道具 举报