粉房送排风风机怎么选型计算?风机的全压与流量
1)粉房直接滤芯后排风 2)粉房经过旋风除尘后滤芯排风

这两种送排风风机怎么选全压与流量 还有滤芯怎么选 有熟悉的吗?
发表于 2015-12-19 13:21:21 |Error| 显示全部楼层
风机风量为粉房各部分开口总面积X风速0.6-0.7M/S,压力滤芯单机回收需要1800PA左右,带旋风的二级回收,压力在2500PA以上~  滤芯一般选直径325的 ,长度和数量根据风量确定~
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-19 21:52:38 |Error| 显示全部楼层
安星魂 发表于 2015-12-19 13:21
风机风量为粉房各部分开口总面积X风速0.6-0.7M/S,压力滤芯单机回收需要1800PA左右,带旋风的二级回收,压力 ...

谢谢解答!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 08:47:37 |Error| 显示全部楼层
单级回收的压力是不是有点大,如果是大旋风回收的话,全压有点小。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 11:25:38 |Error| 显示全部楼层
安星魂 发表于 2015-12-19 13:21
风机风量为粉房各部分开口总面积X风速0.6-0.7M/S,压力滤芯单机回收需要1800PA左右,带旋风的二级回收,压力 ...

这个分析不错