       各位,关于袋式除尘器安装火焰探测器预防火灾系统怎么样,是否可以起到实际作用,有没有在实际当中使用过的,国内外都有那些牌子可供选择,稳定性如何?
发表于 2015-11-7 15:55:09 |Error| 显示全部楼层
是有一定的作用的,不过作用不大,布袋除尘器的布袋材料是不容易着火的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 21:34:24 |Error| 显示全部楼层
如果是我想的话,会考虑在除尘器进风口测量温度或者火花来预防,也可以在出风口对比进风口温度变化来检测。或者检测每个室的烟气,不计成本的话检测每一个布袋,楼主可以打电话问问火焰探测器厂家有没有这方面的应用实例,他们有的话肯定会给你说,而且,即便没用过,可是他们对产品理解,他们愿意销售,会根据情况给出相应合理的解决方案。楼主问到的话,给我们也科普下哈。
哈哈,以前没见过,刚刚也没搜到相关的应用。
关注,学习,坐等大神们科普。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 21:50:50 |Error| 显示全部楼层
所谓的火焰探测器实际上就是光敏电阻。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-9 13:05:12 |Error| 显示全部楼层
火花探测熄灭系统工作原理
当除尘器上游输送管道内有火花经过火花探测器时,火花探测器在60微秒时间内探测并将信号反馈给控制器,由控制器及时给安装在喷头上的高速电磁阀信息,电磁阀打开,喷头喷出高压水雾,将管道内的火花熄灭。火花探测器反应时间60微秒+控制器处理时间20微秒+喷淋装置开启时间200毫秒+水流喷出时间68毫秒=288毫秒,整个系统的反应时间小于0.3秒。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-9-2 22:25:47 |Error| 显示全部楼层
格林康消防系统,可检测出风管内部的火花数:风管内部布置有火花探测器,后端安装有高压水雾化喷头,探测器与喷头间间距根据系统设计的风速确定,确保探测器检测到火花,喷头在较短的时间内喷水,燃烧起来的粉尘尚未到达喷头位置
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 10:03:32 |Error| 显示全部楼层
现在用的多的都是PT100测温的吧
回复 顶 踩

使用道具 举报