找回密码
 注册会员
查看: 180|回复: 3

2X315KW 10kv电机可以直接启动吗。

[复制链接]
发表于 2015-7-21 17:23:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
2X315KW 10kv电机可以直接启动吗。配置液力耦合器。
发表于 2015-7-21 20:03:53 |Error| 显示全部楼层
要软启动的 或者自耦降压启动
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 08:36:28 |Error| 显示全部楼层
应该是不可以的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 22:20:32 |Error| 显示全部楼层
可以。启动电流I=2*315kw/10kv=63A,电网完全能承受。液力耦合器只是减少对皮带机设备(传动滚筒)的冲击。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.186027 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表