前辈们请教一下,如何计算喷漆房的风机?

[复制链接]
发表于 2015-6-13 16:54:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
举例:喷漆房宽1850mm*深1500mm*高1950mm;需要多大的风机!
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:02:06 |Error| 显示全部楼层
求助!万分感激!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-6-15 09:14:51 |Error| 显示全部楼层
选1台B4-72-5#风机,风量有6000m3/h就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 12:39:34 |Error| 显示全部楼层
参照《非标设计手册》,那上面有详细介绍和计算方法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-7-25 15:01:52 |Error| 显示全部楼层
6000m3/h风量的风机完全足够了~~~~~~~~~~
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 16:29:54 |Error| 显示全部楼层
cleverhawk 发表于 2015-6-15 09:14
选1台B4-72-5#风机,风量有6000m3/h就可以了。

主要是怎么算的,根据什么公式,思维方式
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 12:27:02 |Error| 显示全部楼层
8号同学 发表于 2015-7-31 16:30
主要是怎么算的,根据什么公式,思维方式

喷漆室的截面积乘以风速 手动喷漆的话 风速一般按照0.4~0.5风速考虑 乘以3600就得出风量了
1.85*1.5*0.45*3600=4495.5m3/h 理论算出来的风量 再参考风机样本选型
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 17:21:22 |Error| 显示全部楼层
loveshren 发表于 2015-8-3 12:27
喷漆室的截面积乘以风速 手动喷漆的话 风速一般按照0.4~0.5风速考虑 乘以3600就得出风量了
1.85*1.5*0.4 ...

学习了,谢谢,我也正在困惑这个问题
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 14:17:42 |Error| 显示全部楼层
敞开式喷漆房:1.8*(1.9-0.5)*0.6*3600=
密闭式(人工房) :1.8*(1.9-0.5)*(0.5~0.6)*3600=
密闭式(机器房) :1.8*(1.9-0.5)*(0.35~0.5)*3600=
还有就是,要看下工件类型,空间平面比较大(阻风)的,建议风速选大点。

仅供参考
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-26 10:36:10 |Error| 显示全部楼层
风速很好算,就是风压不好选。选大了抽水上风管,选小抽风效果很差。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 19:18:58 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 xhj0001 于 2015-12-27 19:20 编辑

楼主 你参考下涂装手册吧,你这应该是个手喷柜吧,属于小型喷漆柜,是简单的水帘?还是带涡卷板的?
正常小型手喷柜风速建议不要小于0.8M/S,风量=迎风截面积*风速,静压1000pa左右的普通离心风机,要是带涡卷板静压要大一些,选中压风机吧,静压1400pa以上吧。一定要注意静压,最好计算风阻,看压力够不?静压小了是抽不走漆雾的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-12-27 19:22:10 |Error| 显示全部楼层
asd693899980 发表于 2015-12-26 10:36
风速很好算,就是风压不好选。选大了抽水上风管,选小抽风效果很差。

抽走水,一般是风速过快和挡水板不够好吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2016-1-4 18:12:02 |Error| 显示全部楼层
你买一本 涂装车间设计手册吧