有电加热的烘道图参考么

[复制链接]
发表于 2015-3-31 13:59:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
有电加热的烘道图参考么,现设计长9000*宽7000*高2000,烘道温度控制在100-150℃,耐热风机和电加热功率如何选呢?
发表于 2015-4-8 15:24:41 |Error| 显示全部楼层
粗略估算风机要30KW,电加热要260KW
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-14 14:01:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,我查询资料,按装循环次数总风量,采用空气比热容*空气质量*温升差计算总能量,与时间比值,
计算出来很大啊!还是不考虑热量损失