我们有个项目,对高温120°烟气粉尘混合物进行除尘,打算先将烟气用冷却水冷却。
风量约3000立方/H。要求冷却温度到100°左右。
怎么选择最好呢?在风管上做个夹套还是怎么做啊。
发表于 2014-8-31 21:04:25 |Error| 显示全部楼层
考虑加入野风了吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-8-31 21:30:03 |Error| 显示全部楼层
不是有高温布袋除尘器吗?对高温120°烟气粉尘混合物进行除尘,不用再降温.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 08:28:59 |Error| 显示全部楼层
可以选用湿喷淋的工艺.我有现成的图纸.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 09:24:00 |Error| 显示全部楼层
不建议用喷水的方法,喷水量需要计算,不好控制;不如混风,或者做换热,降温不是很多,风量也不大,混风或者换热都不会太麻烦。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 09:37:21 |Error| 显示全部楼层
120℃还降什么温,这个温度很理想地。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 11:21:09 |Error| 显示全部楼层
低温换热,用热管。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-5-22 21:59:07 |Error| 显示全部楼层
用翅片管式空气冷却器,低运行成本解决问题。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 07:46:29 |Error| 显示全部楼层
新一周,夏天劳动致富!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 08:51:57 |Error| 显示全部楼层
混风或管式降温应该都成,这个温度不降也有袋能满足的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 08:58:28 |Error| 显示全部楼层
是的。我也感觉降低成本的基础上。保证耐用就行了。 
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 09:11:06 |Error| 显示全部楼层
涤纶布袋耐温在130度,120度还用降温吗?除尘器入口前端混入野风就行了。