找回密码
 注册会员
查看: 375|回复: 11

请各位看看这条大倾角皮带机的功率选择是否偏小?

[复制链接]
发表于 2014-6-28 10:01:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请各位看看这条大倾角皮带机的功率选择是否偏小?

物料:固体硫磺  比重:1.4t/m3 输送量:40t/h

大倾角主要参数:Lh=14.5m H=7m 角度40° 尾部水平段4m 斜段9m 头部水平段1.5m
选型B=650 挡边120 隔板间距250 CC56-4X(4.5+1.5)  带速V=1.0

设置空段清扫器1组 自振动清扫器1组
其他没有什么特殊的

配置外装式电动滚筒 WDB-7.5-1.0-6550 铸胶带逆止器变频电机

*******************
现在的情况是:昨天试车,电机发热严重,第二次试车,电机烧掉,指导安装的人拿去外面修好后,换上又烧掉。

请各位说说我配置的电动滚筒是否偏小。
发表于 2014-6-28 12:55:14 |Error| 显示全部楼层
是质量问题。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 15:09:35 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 最爱南方的景 于 2014-6-28 15:10 编辑

功率偏小了。最近我刚好也在做一台70°大倾角,运送活性炭,40t/h,高度22米,水平24米,我选的带宽800,功率22kw,1.25m/s,挡边高160,外置式传动。看来和你的这个相似吧?所以说你那个绝对偏小,至少要选个15kw吧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 14:00:37 |Error| 显示全部楼层
最爱南方的景 发表于 2014-6-28 15:09
功率偏小了。最近我刚好也在做一台70°大倾角,运送活性炭,40t/h,高度22米,水平24米,我选的带宽800,功 ...

我的大倾角水平长度只有14.5米,高度才7m。

您哪个带宽是B=800的不说,高度22米,水平24米。

我这条功率不会小啊。只能说电动滚筒和托辊、改向滚筒质量不好,阻力,损耗也太大了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 14:30:56 |Error| 显示全部楼层
估计是计算有误,没有充分计算滚筒,托辊的阻力吧,再算算,电机功率计算小了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 14:48:22 |Error| 显示全部楼层
楼主找到原因没有,我刚做了一条皮带,投影长度15.05m提升高度7.445m,物料容重和输送量一样,B=1200,选用的也是7.5KW的外置电动滚筒,现在还没有安装试车呢~~不知道到时候会不会出现问题~~
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 18:52:47 |Error| 显示全部楼层
电滚筒选型一定要偏大才好啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 12:52:10 |Error| 显示全部楼层
阿莫2010 发表于 2014-6-30 14:48
楼主找到原因没有,我刚做了一条皮带,投影长度15.05m提升高度7.445m,物料容重和输送量一样,B=1200,选用 ...

你选的带速多少?
你的B=1200的7.5kw肯定偏小了。
现在我哪条大倾角准备换个电动机,如果还是烧坏就只有增大功率了。
但是我很怀疑电动滚筒本身的质量有没有问题,因为这个电动滚筒是买的不入流的小厂的。
还有指导安装的也技术不怎么样。

按1.0的带速算要6kw
你的功率选15kw好些
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 13:00:32 |Error| 显示全部楼层
我这台大倾角功率算出来只有2.3  2.5  3.3   分别用3个计算书(程序)算的而且系数取得还比较大。
可是选7.5的电机还出现了烧坏的问题。

记得又一次一台水平普通皮带机,计算结果1点几个kw,选择了4kw的电动机,结果功率不够。
其实做大倾角不是一次两次,这几年做了几十台了,烧电机的情况还不多。

看来大倾角的功率计算按手册问题很大啊,对功率计算结果很小的,一定不能按常规增加2档选择,4kw、5.5、7.5的尽量不选。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 09:14:02 |Error| 显示全部楼层
ghg2010 发表于 2014-7-2 12:52
你选的带速多少?
你的B=1200的7.5kw肯定偏小了。
现在我哪条大倾角准备换个电动机,如果还是烧坏就只 ...

我的带速选用的是0.63m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 10:28:00 |Error| 显示全部楼层
两个问题,一个机械问题,一个电气问题。主要是看发热是一通电空转就发热还是负载后发热,才能判断,至于功率,我没算过,也不敢妄加评判,建议楼主综合考虑下。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-5 09:47:09 |Error| 显示全部楼层
阿莫2010 发表于 2014-7-4 09:14
我的带速选用的是0.63m/s

如果带速只有0.63,建议你功率选用11kw,保险。
大量事实证明,实际的功率比计算大很多,特别是计算功率只有1.X  2.X 的情况
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-10 14:09 , Processed in 0.178990 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表