找回密码
 注册会员
查看: 303|回复: 8

60M长板链输送机能否使用步进电机

[复制链接]
发表于 2013-12-25 15:58:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
最近公司有一个方案,是60几米的板链输送机,客户要求每次运行5.3M,要求使用步进电机,步进电机都是小型的,如果不采用步进电机,是否能做到精准定位,误差在2mm以内
发表于 2013-12-26 09:23:35 |Error| 显示全部楼层
一般这种步进运行的板链线我司都是用变频调速再配合光电或接近开关控制,但我估计60m的长线要控制2mm以内的误差不一定时刻做得到,原因在于板链线有较大的惯性和自身运行的不稳定性造成。再考虑输送链条间隙误差的积累加上惯性的作用,估计即使有合适的步进电机也做不到60m长的线体上任意部分的定位误差在2mm以内。。。。。。

等待高手指点!!!
回复 顶 1 踩 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-26 09:47:24 |Error| 显示全部楼层
diyerzhou 发表于 2013-12-26 09:23
一般这种步进运行的板链线我司都是用变频调速再配合光电或接近开关控制,但我估计60m的长线要控制2mm以内的 ...

是的   本来刚开始方案是光电感应控制启停,由于线体太长可变性太大,所以看看是否能用步进电机代替是否会有所改善,采用步进电机外加减速器不知道能不能实现   
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-1-14 16:20:50 |Error| 显示全部楼层
单独一条60M长.精度在2mm,有点不现实.能用步进电机也很难做到,可以尝试分段..或如果载重不大.换种方式
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-1-14 22:55:40 |Error| 显示全部楼层
2mm/60m=0.033333,相当于用下1米的料要保证0.033333毫米的精度,请问在动态精况下,如何能做到。这种用流水线不现实。用数据向客户说话,实在些吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-1-15 09:44:41 |Error| 显示全部楼层
难以实施,同步带带60M都难,板链这种结构就不适合精密的装配线,考虑分段做改成倍速链吧,加定位停止器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 14:47:34 |Error| 显示全部楼层
不知道有没有这么大的不经
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 17:30:44 |Error| 显示全部楼层
5.3米距离控制在2mm的误差内,用链传动和齿轮传动有困难,受到链条延伸和齿轮间隙的影响。
我们用滚珠丝杆传动,在驱动轴端上面加上编码器,用普通电机+变频器,精度可以得到控制。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 00:36:23 |Error| 显示全部楼层
由于链条自身张力伸长不稳定性,60多米要求定位精度2mm有点难,还是采用传感器定位,变频器控制驱动电机减速机,有的变频器有定位运行功能,设置一下参数就行。我们就是这么做的。
回复 顶 踩

使用道具 举报