下运皮带机的电机是10KV,315KW双驱,下运25度。请问直接启动能不能使用启动开关,型号是?
急求!谢谢前辈们指点指点!
发表于 2013-11-10 11:43:32 |Error| 显示全部楼层
使用开关的同时,高速轴还是要用液力偶合器,否则怕双机功率不会平衡
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-11-10 16:15:38 |Error| 显示全部楼层
根据1楼的说法,胶带机正常满载运行时应该是发电状态,电机应该安装在胶带机的尾部,作为负载被物料拖动运行。如果采用偶合器驱动,在运行过程中的电机制动会出现滑差,比较危险。
应该采用刚性连接的方式。
目前变频技术已经非常成熟,建议用变频来实现胶带机的起动控制,国内已经有太多这样的工程实例。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 10:20:19 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机不能用液力偶合器,否则会造成重大事故!望1楼的朋友牢记!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 11:48:19 |Error| 显示全部楼层
用耦合器会爆炸的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 17:20:07 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机不能用液力偶合器,不要被2楼忽悠了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-5-28 10:25:03 |Error| 显示全部楼层
下运的带式输送机严禁使用液力耦合器
回复 顶 踩

使用道具 举报