xingge531 发表于 2013-10-31 20:50 主管粗,副管细,大约3000风量,800压降
zj6871280 发表于 2013-10-31 21:12 他们用过一台6000风量 静压2300 效果不理想 远端的哪几个口 根本就没用
ly22529 发表于 2013-11-1 08:38 要经过管网阻力平衡计算,远离风机的那一段支管可以加粗些,不怕麻烦的话还可以在支管上增加风量调节阀
zj6871280 发表于 2013-11-1 09:26 现在管道是不能改动了 。我们想增加风机的全压。
ly22529 发表于 2013-11-1 16:36 管网阻力不平衡,风机工况达不到你预想的效果。。。