找回密码
 注册会员
查看: 15650|回复: 36

[讨论] 皮带机功率的确定

[复制链接]
发表于 2007-8-30 11:40:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
在实际中的皮带机功率有好多不定因数,使设计手册的一些公式应用起来很不方便,而且计算出来的功率还往往是偏小一点.大家有什么好的经验说说,如何根据带宽\带速\输送量来确定功率.
发表于 2007-8-30 20:51:32 |Error| 显示全部楼层

根据DTII的标准和煤炭部的标准都可以计算啊

不过,计算值肯定与实际值有偏差的。而且胶带机安装初期处于磨合期,胶带与滚筒的摩擦系数、托辊的旋转阻力都较大,所以实际功率也较大。这样在选择电机时,通常要取1.3~1.4倍的储备系数,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-30 23:07:33 |Error| 显示全部楼层
功率概算时,可以先使用简易公式啊。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-10 15:44:13 |Error| 显示全部楼层
根据公式不太准确,根据皮带机各部分的阻力详细计算后,再加大一格
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-10 16:42:28 |Error| 显示全部楼层
功率计算有好多公式,大家可能不好区分那个更符合工况条件。首先功率计算要用标准去计算。ISO5048是东德人编的,DIN22101是西德人编的,两个标准差别不大,都可用。我国的国家标准是采用的ISO5048的标准,况且该标准在我国已实际验证过,没问题。目前DTII,DTIIA上的计算公式完全是我们的国家标准。所以用该标准计算考虑效率,考虑压降即可取电机。一般不要考虑功率备用。可能有的人认为TD75有备用系数,实际上因为TD75当使用的是JO2电机,其动力矩小,所以加大电机功率来补偿。我个人认为对于提升高小的,20米以下距离短的,适当加大模拟摩擦系数即可。对于机长大于500米的,应适当减小模拟摩擦系数。简单加大电机功率会造成各方面不利影响,因功率加大,电机的启动力矩随之成倍增加,所以有必要校核滚筒轴,胶带抵抗瞬间启动的能力。另外,基础受力是否够。主机厂一般不会随便加大电机功率。
但是对于煤矿输送机,因工作特点决定,其能力波动较大,所以其电机功率及其他部件较地面用的偏大。另外美国CEMA标准计算对于长距离较使用,比用DIN22101计算值小。因DIN22101要求长度不超过500米。

评分

参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-12 07:44:32 |Error| 显示全部楼层
简单计算可能与实际偏差较大,因为有些因素每考虑,只有详细的麻烦的计算才可能更符合实际点,也才更准确。不同的计算方法有它相对准确的范围。

[ 本帖最后由 gaoyong 于 2007-9-12 07:46 编辑 ]
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-25 13:14:14 |Error| 显示全部楼层
刘文军是这方面的专家啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

hdt0001 该用户已被删除
发表于 2007-11-25 13:19:17 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-26 11:16:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的高见,呵呵,不过我觉得还是因地制宜和经验。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-26 18:37:25 |Error| 显示全部楼层
蓝天CAD论坛ROE,CAD下载,CAD教程,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,机械论坛,机械CAD论坛,工程机械论坛- \+ [4 D. ^* f# {: e* L2 O
但是对于煤矿输送机,因工作特点决定,其能力波动较大,所以其电机功率及其他部件较地面用的偏大。另外美国CEMA标准计算对于长距离较使用,比用DIN22101计算值小。因DIN22101要求长度不超过500米。



引用:楼上的朋友看来是个专家 ,不过太让人费解了 。。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-26 23:49:25 |Error| 显示全部楼层
简单计算可能与实际偏差较大,因为有些因素每考虑,只有详细的麻烦的计算才可能更符合实际点,也才更准确。不同的计算方法有它相对准确的范围
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-9 19:53:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位
又长见识了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-9 22:01:27 |Error| 显示全部楼层
说的相当好啊    就是我还没有搞过  想做一个啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-12 22:04:25 |Error| 显示全部楼层
200Kw以上的电机设计软件优先选用高压电机,
是由于电气上启动的问题呢?还是有其他原因 ?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 08:11:39 |Error| 显示全部楼层
根据公式一般偏小,只能参考!还是根据经验和因地制宜比较合适!我们跟许多设计单位合作过,一般设计都小.尤其在高原,我们深有体会!
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.245058 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表