找回密码
 注册会员
查看: 5954|回复: 12

[已解决] 风量计算

  [复制链接]
发表于 2007-8-7 23:15:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
有一镀锌池,温度90度,1.2X2M,距离液面2M
处设一个酸雾除尘罩,请教蓝友风机的风量应选多大?怎样计算?谢谢!

[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-19 12:55 编辑 ]
发表于 2007-8-8 08:31:16 |Error| 显示全部楼层

理论结合经验

从经验来看,几百立方米/小时的风量就够了,不知道你用的何种过滤装置,还要加上阻力损耗.
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-8 22:39:34 |Error| 显示全部楼层
请教了一下除尘专业人士,约为1万立/时。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-9 16:48:27 |Error| 显示全部楼层
1.2X2M,距离液面2M,选约为1万立/时?!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-10 15:42:31 |Error| 显示全部楼层
按透气面积来算:风速选用0.3~0.5米/秒。风量应该在15000立方米/小时。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-11 10:16:46 |Error| 显示全部楼层

回复 #5 xxx_2002_1 的帖子

按透气面积来算:风速选用0.3~0.5米/秒。风量应该在15000立方米/小时。
请教透气面积按多少计算呢?

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-11 10:18:48 |Error| 显示全部楼层

回复 #5 xxx_2002_1 的帖子

风速选用0.3~0.5米/秒是不是太低了,查手册应为1.0~1.25米/秒。对吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-11 10:25:33 |Error| 显示全部楼层
该镀锌池烟尘属于无速度状的散发,可低一点。透气面积是指:集尘罩与镀锌池之间,能进风的面积,也就是(2+1.2)×2×2=12.8平方米。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-11 10:30:42 |Error| 显示全部楼层
但就实际来讲,风量设计大一点没有坏处,也能满足不同的生产工艺的要求。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-8-11 10:31:48 |Error| 显示全部楼层
我认为应该考虑余量
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-14 14:39:32 |Error| 显示全部楼层
请教风速应该按0.3~0.5米/秒?or 1.0~1.25米/秒?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-16 12:32:34 |Error| 显示全部楼层
请教(1.2+2)x2x2中的2各指的是什么 ? 请指教
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-1-30 20:18:34 |Error| 显示全部楼层
先算出这个池的体积,再按每小时换风次数进行计算比较合理.
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.239121 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表