我们厂为某钢厂炼钢车间做了两台Y4-73N0:18D 电机功率110KW,转速730RAP,风量13万m3/h,风压1800Pa,电机额定电流为218.5A.我们做好后试车,电流为200A,但在炼钢车间排水蒸气时,运转电流为245A,电机表面温度达80C.出风口接24.85m垂直管道.此设计方案为某设计院制定,我认为此方案不合理.大家有什么意见.在此求教

[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2008-5-8 14:14 编辑 ]
发表于 2008-5-4 17:29:10 |Error| 显示全部楼层
不锈钢风机
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-5 00:22:47 |Error| 显示全部楼层
不锈钢或玻璃钢的风机
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-5 11:16:23 |Error| 显示全部楼层
密度大  当然电流大了 不合理
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-5 13:49:34 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理  根据你说的管道长度 我认为是你门的阻力选大了 造成实际流量比设计流量大 因此电流比较大 再一个就是水蒸气的密度比空气的大 也是电流增大的原因 
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-8 11:54:02 |Error| 显示全部楼层
Y4-73N0:18D 是引风机,一般用在高温,介质密度小,用于排蒸汽风机电机配置小,易烧电机。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-8 14:20:31 |Error| 显示全部楼层

3419

我认为是风机风压太小了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 13:45:03 |Error| 显示全部楼层
苏州华盛的风机能不能用?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2009-8-5 10:45:55 |Error| 显示全部楼层
選不銹鋼或玻璃鋼的吧!風機風壓太小了,阻力太大了而風壓太小,就會損耗功率來補償。而電壓不變,所以試機就會有電流增大!