我们单位要做一个水帘喷漆房,尺寸为长8m×宽4.5 m×高3.5 m,请问各位大侠,选择什么形式的排风机和通风机,流量和电机功率分别是多少?
选型之后又怎么布置排风机、通风机和通风管?
发表于 2007-7-20 17:13:13 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人讨论呢,多好的主题啊,我也很想知道有关这方面的内容呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-20 17:20:38 |Error| 显示全部楼层
一般喷漆室风速0.3~0.5米/每秒,根据这和喷漆室体积计算出风量,一般喷漆室为正压,则送风大于抽风,风压根据管径,管道阻力,出口压力可以计算.再找本通风手册,查对一下选台合理的风机,自然参数就都出来了.
如何布置要根据现场了,上送下抽,侧送侧抽,上送侧抽都必须根据已有的空间了.

评分

参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-20 17:21:40 |Error| 显示全部楼层
4-72风机,最好用两台,风量自己算,按截面积乘以0.5M/S的风速算,功率查样品本

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-21 20:06:29 |Error| 显示全部楼层
用0。6的分速比较好了这个喷房太大了

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-30 16:27:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,还有什么意见吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-30 18:04:07 |Error| 显示全部楼层
这个喷房有点大了,最好采用水旋式的,风量按0.4计算就可以了,送风选KKF风机,排风选B4-72

评分

参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-7-30 18:04:53 |Error| 显示全部楼层
你是什么公司的?喷的工件是什么工件?大概有多大?产量怎样?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-17 13:44:10 |Error| 显示全部楼层
好的!好的!不错不错!!

评分

参与人数 1蓝币 -1 收起 理由
jiang036cl -1 灌水

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 20:27:51 |Error| 显示全部楼层
1、首先选择排风机,抽风机一般采用离心式排风机,风机风量:工作界面的风速×工作界面面积来计算;喷房设计方面的相关资料提供的风速标准为0.4-0.7米/秒不等(喷涂行业的老大丰裕也是采用0.7米/秒的风速来设计的),但是根据我们的实际应用效果来看,该设计参数在喷涂线投产初期是没有任何问题的,但是随着喷涂设备涂料粘附与老化,1年半左右该排风效果已经完全无法达到要求。因此,根据我的经验,初始风速设计为1米/秒比较合适。
2、送风机设计容量相对简单,为保证喷房正压,风机风量要比排风风量大15%左右。

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2007-10-18 00:18:07 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2007-10-18 00:21:15 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-10-19 19:08:03 |Error| 显示全部楼层
不是说喷房要保持正压嘛,怎么12楼说要保持微负压,不过你说的也有点道理,只有负压才能使漆雾往抽风方向跑,如果正压,漆雾是否会混合鲜风,溢到喷漆室里面呢,有待验证
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-10-19 22:39:07 |Error| 显示全部楼层
风机最好采用翼截式的不易积漆,对于风速,俺认为如果是人工作业0.5m/s就好了,机器人作业则机器人一侧还是用0.5m/s,非机器人侧用0.3m/s,这样可以防止漆雾污染机器人。
喷房应稍微成负压,对于通过式喷房可采用输送机进出口处外侧各送1000m^3/hr的风量,防漆雾扩散。

评分

参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-28 11:41:08 |Error| 显示全部楼层
一般的计算方法都基本一样,经验各有差别!有空共同研究!QQ:474023428