找回密码
 注册会员
查看: 3486|回复: 8

[求助] 请教1个问题.拜托大家帮忙

[复制链接]
发表于 2007-7-19 22:18:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
喷涂室维持正压通风,送风量和排风量应差多少?
怎么计算呢?
记得有个公式,根据正压值计算漏风速度,乘上门缝面积得出漏风量.但是对于喷房来说,进出门洞很大,计算出的漏风量很大,再此请教各位都有啥好的计算方法.
长9m.宽4m的一喷房,送风量40000m3/h
取正压值10pa,门洞尺寸h*w =1000mm*500mm,空气密度1.2 kg/m3
门洞处局部阻力系数0.4
门洞处漏风速度=(2*10pa/((1.2kg/m3)*0.4))^0.5=6.5m/s
漏风量=6.5*1*0.5*3600=11700m3/h
郁闷!!!!!有这么大的吗?
排风量=40000-11700=28300m3/h

这样算对吗?
 楼主| 发表于 2007-7-22 20:56:18 |Error| 显示全部楼层
没人帮我啊?我问得太离谱了?不沾边吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 11:10:58 |Error| 显示全部楼层
交流一下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-13 18:47:21 |Error| 显示全部楼层
风量的计算还要考虑风速,喷房应0.4-0.5m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-16 01:12:02 |Error| 显示全部楼层
喷漆室微正压主要靠压差计维持,计算根本不可靠。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-17 08:43:37 |Error| 显示全部楼层
我刚刚又仔细看了一遍一楼楼主的问题,一楼楼主算错了,首先基本概念不对。喷漆室的微正压,是指的静压,微正压的目的,是防止喷漆工作中室外尘埃进入喷漆室内。静压有两个明显特征:1、静压强垂直于室壁,2、作用在室壁任一点的静压强大小相同。而喷漆室呈微正压一般在100Pa。你算的是动压,换句话说,在门缝间要保持6.5m/s的风速,需11700的风量,这时门缝间的动压可能是10Pa,和喷漆室的微正压一点儿关系也没有,你难道门缝间一点也不采取密封措施?原则上,设计时要使送风量大于排风量,真正要使喷漆室保持100Pa的微正压,只能靠压差计,不知我这样讲你明白了没有?你应当好好看看流体力学方面的书。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-17 09:00:17 |Error| 显示全部楼层
我还要深讲一下,全压分两部分,即全压=动压+静压,喷漆室内0.4m/s的风速,这个风速产生的是动压,这个动压的动能将喷漆室的漆雾夹裹走,而静压对漆雾一点儿不起作用,粗略来讲,在任何空间的空气中,都存在静压、动压,只有在密闭容器中,空气只有静压。喷漆室的所有静压(喷漆室内的静压、均压舱中的静压、所有风道中的静压)+喷漆室的所有动压(喷漆室内的动压、均压舱中的动压、所有风道中的动压)=风机的全压。不知这样说,诸位楼主明白否、同意否?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-17 09:03:23 |Error| 显示全部楼层
在喷漆行业中,大多数人对风压不特别清楚,我学过这方面的知识,希望对诸位楼主有帮助,所以希望各位楼主发表一下自己的见解。尤其,希望一楼楼主发表看法。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-17 22:46:14 |Error| 显示全部楼层
高手真多。。。。。。
本人新办一喷塑厂,诚招有经验喷塑枪手一名,我的厂在江苏常州。有意来常发展的可以和我联系,一经留用待遇从优。男女不限,年龄不限。