发表于 2007-7-12 10:49:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
那位大哥有安全plc的资料或懂安全plc的,给我指点一二,不胜感激。
发表于 2007-9-27 11:17:14 |Error| 显示全部楼层
说明是安全PLC啊?不懂啊。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-27 16:18:31 |Error| 显示全部楼层
我也想知道PLC呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-28 08:08:17 |Error| 显示全部楼层
PLC都很稳定,说安全PLC是不是指用于安全方面的呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-29 12:16:19 |Error| 显示全部楼层
是pilz的吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-9-29 18:11:40 |Error| 显示全部楼层
没听过楼主的这个说法啊!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-10-2 13:39:51 |Error| 显示全部楼层
楼主是指紧急停车系统ESD( Emergency Shutdown Device)吧?它一般都由冗余式PLC组建。
ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求,独立于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。在正常情况下,ESD系统是处于静态的,不需要人为干预。作为安全保护系统,凌驾于生产过程控制之上,实时在线监测装置的安全性。只有当生产装置出现紧急情况时,不需要经过DCS系统,而直接由ESD发出保护联锁信号,对现场设备进行安全保护,避免危险扩散造成巨大损失。具有关资料,当人在危险时刻的判断和操作往往是滞后的、不可靠的,当操作人员面临生命危险时,要在60s内作出反应,错误决策的概率高达99.9%。因此设置独立于控制系统的安全联锁是十分有必要的,这是作好安全生产的重要准则。该动则动,不该动则不动,这是ESD系统的一个显著特点。
   为何要独立设置ESD系统呢?当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置,这样做主要有以下几方面原因:
(1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;
(2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;
(3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD可以避免人为误动作。
  可用于ESD的PLC几乎各大PLC厂商都有,因此只能根据具体情况作出选择了。比如和DCS系统间的通讯、配合问题等。

评分

参与人数 1蓝币 +22 魅力 +3 收起 理由
zhufdf + 22 + 3 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-10-2 20:24:10 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上指教,非常感谢你的应助!\

我代表本版块,向你致谢!

谢谢!