漏电保护空气开关问题求助给位大神

[复制链接]
发表于 2012-10-15 14:15:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
各位大哥,小弟换了一个3相4线的100A漏电保护开关,原来从相线接出来的对地220v用电设备怎么一开,主空气开关就自动跳闸呢。。。不解,望老师指导。谢谢
发表于 2012-10-15 18:27:04 |Error| 显示全部楼层
检流计中的三相电流不平衡
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 20:39:01 |Error| 显示全部楼层
空开立即断开,应该是那里短路了,是不是接线出了问题。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 13:14:34 |Error| 显示全部楼层
零线接地漏电了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-7 14:14:42 |Error| 显示全部楼层
你应该从相线接一个,零线也要从漏电保护开关接才行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 15:23:40 |Error| 显示全部楼层
fujun123150 发表于 2014-4-7 14:14
你应该从相线接一个,零线也要从漏电保护开关接才行。

3相4线漏电保护必须3相电流平衡才可以用 接1相就会跳。也就是3相都得有负载
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 07:43:04 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
小区楼房供电总开是这样的,三相不平衡频繁跳闸,开始以为是用户回路有问题,查了一个星期没有发现故障点,后来取消总控三相漏保,采用进户单相漏保解决问题!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 22:30:32 |Error| 显示全部楼层
220的零线从漏电出接,不应用地线。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 10:27:21 |Error| 显示全部楼层
这要从漏电保护空气开关的原理来说,理论上说,三相电的电流矢量和为0,开关中有三个感应线圈,三根相线由其中穿过,有微处理电路对三个感应线圈的信号进行检测处理,超过限定值就会跳闸。是为了防止人员触电和设备安全。而你从相线接出来的对地220v用电设备一开,就会有部分电流绕开漏电保护开关回到大地,也就造成漏电保护开关的电流进出不平衡,自然会跳闸。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 10:39:05 |Error| 显示全部楼层
不同厂家的开关也有所不同,你的3相4线的100A漏电保护开关,如果零线也穿过感应线圈,那么你的220V设备由漏电保护开关的零线流回大地就没问题了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 11:23:52 |Error| 显示全部楼层
我也学习了一下谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 16:58:31 |Error| 显示全部楼层
9楼,10楼是高手!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 15:19:33 |Error| 显示全部楼层
增长了知识谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 10:09:58 |Error| 显示全部楼层
把零线去她   设备有保护接地   三相不平衡  零线有电    有个不跳闸啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 14:31:53 |Error| 显示全部楼层
一:你那个220V用电设备功率是多少?二:接线是否正确(应该一根接相线、另一根接零线、设备外壳接地),另外开关是否有相间不平衡保护功能,如有的话就要更换开关(3相4线的100A漏电保护开关)。