- 积分
- 102
- 精华
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2007-6-19
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2007-6-29 19:51:52
|Error|
显示全部楼层
我也有问题,对于板式换热器选型会遇到:我按工况算出了的热量需求、换热面积与流量,例如50m^2,流量为60m^3/rh,我找到厂家的型录却往往会发现换热面积满足要求,流量却达不到要求(按型录上的流量,对应我要求的换热量,其液体在换热器出口的温度会高出要求值很多),而流量满足要求的,换热面积又太大,经济上不合算.厂家会建意我选50m^2换热面积(当然由于流量达到不要求,换热器出口温度会高出要求的出口温度很多),然后采用在换热器进出口间作旁路将部分进口冷温液,直接与出口液混合来达到要求的出口温度,但这样会有一个问题,那就是我加热的介质对温度一定的要求,不能高于某个值,否则其会变质.不知这个问题怎样解决.
我有时会觉得这难到是我对换热器的计算不理解而造成的,是基础概念不理解?
肯请哪位高手指导一下
兄弟我也准备再学习一下换热器的原理. |
|