找回密码
 注册会员
查看: 6886|回复: 20

[讨论] 液压站发热与溢流阀有关系吧

[复制链接]
发表于 2007-6-26 06:34:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我公司的液压站  近期发热严重  我怀疑是溢流阀有溢流  但调高此安全值也没作用 请指教
发表于 2007-6-26 13:10:20 |Error| 显示全部楼层
溢流阀有问题只是其一,油泵是否内漏严重应该查查,可能性很大。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-26 14:15:35 |Error| 显示全部楼层
把液压原理图发上来可以看看,有没有冷区装置呢?
如果不工作时,最好让油液直接回卸荷回邮箱,这样可以降低温度
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-27 10:51:52 |Error| 显示全部楼层
你是说近期发热严重吗??那原先就是正常啦??最好把原理图发上来看看,高压溢流本来是要产生很大热量的,可以采用恒压主赛泵啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-30 16:57:04 |Error| 显示全部楼层

事实

你们那里的设备是不是冷却设备的冷却效果不好,是不是有堵塞现象
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-30 20:43:11 |Error| 显示全部楼层
发热有好多的原因,现在天气很热,如果散热不好自然会发热,关于溢流阀的问题,其实这里面有好多的因素,比如如果系统一直要保压和间断保压工作所采用的系统在布置上就可以不同,象电磁溢流卸荷阀有通电卸荷和通电保压.象你现在调高,也要看系统压力,调高后负荷会加大,发热难免.最好发个系统图,象现在只能猜想.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-30 20:54:01 |Error| 显示全部楼层
别忽略了工作介质的问题
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-5-31 08:32:55 |Error| 显示全部楼层
这么复杂呀,真的面面考虑才行
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-2 16:27:09 |Error| 显示全部楼层
溢流肯定会产生热量的。要看自你的装备原来是怎样处理,有没有必要处理。要考虑使用前后的差异。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-2 19:16:58 |Error| 显示全部楼层
你也不说说那里发热!还有原理图,之类的资料提供,单纯的说发热,怎么帮你“治病”
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 09:13:00 |Error| 显示全部楼层
天气热了,该换一下油了(冬天和夏天的牌号可不一样)
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 14:34:26 |Error| 显示全部楼层
液压站发热原因较多,最好发一张原理图来,看一看才能说话。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-6-26 16:54:38 |Error| 显示全部楼层
可能是溢流阀的问题吧。好像以前也遇见过。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-6 12:49:59 |Error| 显示全部楼层
如果泵为定量泵,而使用流量小。大部分溢流,热与溢流阀有关,但液压站发热原因较多,也与油液的粘度,油箱容量,油质好坏,冷却器性能,环境温度等有关
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2008-7-9 15:52:32 |Error| 显示全部楼层
肯定和溢流阀工作不正常有关系,但是联系工作时间超过设计负荷,发热也会加剧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 06:14 , Processed in 0.227061 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表