一。有电机1和电机2,启动开关一个,全停开关一个,行程开关1和行程开关2;
二。工作要求:按下启动开关后只有电机1启动后电机2才能启动,当电机2从A点到达B点触动到行程开关2后逆转,回到A点,
     触动行程开关1,两电机停止,然后按下启动开关开始先一个循环。

    求高手帮我完善这张控制电路图吧,谢谢!! 0.gif


90.jpg
发表于 2011-5-14 10:20:19 |Error| 显示全部楼层
M1,2是否同时启动,楼主上几年级呀,
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-14 10:51:33 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 枭絮
是同时启动,但只有M1启动了M2才能启动,我无级的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-14 14:38:17 |Error| 显示全部楼层
KM2线圈上的KM1常闭不能使KM1吸合之后KM2也吸合 KM3线圈上的两个KM2常闭也不对,楼主把常开和常闭的使用搞反了,建议楼主再学学课本,并且KM2和KM3没有互锁,这样的电路真的是无语呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-14 14:39:43 |Error| 显示全部楼层
建议楼主好好看看继电器控制部分,楼主还没有入门,多多努力呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-17 21:38:54 |Error| 显示全部楼层
km2 km3 要有互锁 应该增加时间继电器用于电机换向延时
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-18 07:56:02 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 blch008 于 2011-5-18 08:08 编辑

不好意思,是我画错了,下面是我改进后的电路图。看看那个方案更好??谢谢大家!!
01.jpg
02.jpg
02.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 08:12:55 |Error| 显示全部楼层
不好意思,你又画错了,负责的告诉你,你的方案会一起启动
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-18 13:01:49 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 blch008 于 2011-5-18 13:03 编辑

回复 8# 枭絮
谢谢!您能帮我画一个吗??小弟不胜感激。只要M2不先启动就行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 20:39:25 |Error| 显示全部楼层
回复 9# blch008


    对不起,我没有时间画图,看看,提提意见还行
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-20 12:05:26 |Error| 显示全部楼层
回复 10# 枭絮

那下面这个能用吗??

未命名.jpg
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 15:37:33 |Error| 显示全部楼层
楼主找一个仿真软件仿真一下就看出来了。有不少简易仿真软件在网上,查查。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 15:40:01 |Error| 显示全部楼层
继电器电路仿真软件
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-20 16:20:49 |Error| 显示全部楼层
回复 13# suiyaowen

谢谢你!!!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 16:53:37 |Error| 显示全部楼层
把你的条件挨个列出来,逐一慢慢完善电路
比如说这个:只有M1启动了M2才能启动,你M2接触器线圈前串一个M1接触器的常开点就实现了
回复 顶 踩

使用道具 举报