氢气管道的分类、设计和安装问题

[复制链接]
发表于 2007-6-8 11:38:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
集团公司内两个单位间有一条输送氢气的管道,DN200,压力为0.8MPa,温度为50℃,相隔距离10km左右,中间要穿出集团公司。
请问:1.此管道是否属于长输管道,是属于GA还是GC的哪一类,为什么?
     2.此氢气管道的设计,安装应该按什么标准进行?


[ 本帖最后由 renjian118 于 2007-6-8 16:58 编辑 ]

评分

参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 鼓励讨论

查看全部评分

发表于 2007-6-20 15:58:40 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-6-23 02:12:10 |Error| 显示全部楼层
按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》的压力管道分类、分级方法,你所提工况为:GC2(1)。GC2(1):输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
氢气为甲类可燃气体,其压力为0.8MPa。不属GA。你可对照GA的分类、分级。
此氢气管道的设计,安装应该按GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB 50177-2005《氢气站设计规范》、SH3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》、SH3501-2001《石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范》等标准规范进行。
供你参考。

评分

参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
qimingxing + 10 感谢应助

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2007-11-29 16:05:06 |Error| 显示全部楼层
有《石油化工企业设计防火规范》的标准吗?