找回密码
 注册会员
查看: 6348|回复: 25

[讨论] 设备的二次灌浆

 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-24 15:54:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请问各位蓝友:什么情况下设备的柱脚需要二次灌浆?二次灌浆有什么标准?有什么作用?
发表于 2010-11-24 17:43:30 |Error| 显示全部楼层
个人认为,二次灌浆是为了设备的安装方便。二次灌浆是为了保证设备的稳定性。如果设备安装有精度要求的话,二次灌浆应保证灌浆水泥收缩性要小。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-24 20:30:57 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wanghb

除了安装方便,那么二次灌浆与一次做好对设备有没有不好的影响?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 22:18:44 |Error| 显示全部楼层
主要是针对中、大型设备安装而言,除了便于安装,最重要的是保证设备的安装精度。利于设备中心找正,调整水平,保证设备整体安装附合设计要求。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 10:10:06 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 志峰


    二次灌浆可保证定位准确。一次灌浆后,由于收缩的原因可能发生尺寸精度变化,如果再一次灌浆时用上模板定位,也能保证精度的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-12 21:32:50 |Error| 显示全部楼层
设备安装过程中的二次灌浆
每台设备安装完毕,通过严格检查符合安装技术标准,并经有关单位审查合格后,即可进行二次灌浆。
所谓二次灌浆,就是将设备底座与基础表面的空隙及地脚螺栓孔用混凝土或砂浆灌满。其作用之一是固定垫铁(可调垫铁的活动部分不能浇固),另一作用是可以承受设备的负荷。
(一)二次灌浆的操作要点
(1)灌浆前,要把灌浆处用水冲洗干净,以保证新浇混凝土(或砂浆)与原混凝土结合牢固
(2)灌浆一般采用细石混凝土(或水泥砂浆),其标号至少应比原混凝土标号高一级。碎石的粒度约为5~15mm,水泥用400号或500号。"
(3)灌浆时,应放一圈外模板,其边缘距设备底座边缘一般不小于60mm;如果设备底座下的整个面积不必全部灌浆,而且灌浆层需承受设备负荷时,还要放内模板,以保证灌浆层的质量。内模板到设备底座外缘的距离应大于100mm,同时也不能小于底座面边宽。灌浆层的高度,在底座外面应高于底座的底面。灌浆层的上表面应略有坡度(坡度向外),以防油、水流入设备底座。
(4)灌浆工作要连续进行,不能中断,要一次灌完。混凝土或砂浆要分层捣实。捣实时,不能集中在一处捣,要保持地脚螺栓和安装平面垂直。
(5)灌浆后,要洒水养护,养护日期不少于一周。待混凝土养护达到其强度的70%以上时,才允许拧紧地脚螺栓。

(二)压浆法
为了使垫铁和设备底座底面、灌浆层接触更好,可采用压浆法。其操作方法如下:
(1)先在地脚螺栓上点焊一根小圆钢,作为支承垫铁的托架,点焊的强度以保证压浆时能被胀脱为度。
(2)将焊有小圆钢的地脚螺栓串入设备底座的螺栓孔。
(3)设备用临时垫铁组初步找正。
(4)将调整垫铁的升降块调至最低位置,并将垫铁放到小圆钢上,将地脚螺栓的螺母稍稍拧紧,使垫铁与设备底座紧密接触,暂时固定在正确位置上。
(5)灌浆时,一般应先灌满地脚螺栓孔,待混凝土达到规定强度的75%后,再灌垫铁下面的压浆层,压浆层的厚度一般为30~50mm。
(6)压浆层达到初凝后期(手指揿压,还能略有凹印)时,调整升降块,胀脱小圆钢,将压浆层压紧
(7)压浆层达到规定强度的75%后,拆除临时垫铁组,进行设备最后的找正。
(8)当不能利用地脚螺栓支承调整垫铁时,可采用螺钉调整垫铁或斜垫支承调整垫铁。待压浆层达到初凝后期时,松开调整螺钉或拆除斜垫铁,调整升降块,将压浆层压紧。
    以上是查相关资料所知。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-12 22:03:35 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 志峰

哈哈。。。。。楼主要考我们哪。你下的只是通用方法,大型专用设备有相关的更高要求。。。。
二次浇注常用无收缩水泥。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-13 20:15:02 |Error| 显示全部楼层
回复 7# cj553


    能告诉我大型专用设备有相关的更高要求是什么吗?
   非常感谢!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-20 13:29:10 |Error| 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。
未命名.JPG
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-22 23:13:27 |Error| 显示全部楼层
直接用预埋钢板吧 更快
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-23 09:54:38 |Error| 显示全部楼层
楼主弄的挺详细啊,二次浇注施工起来容易很多,精度容易控制
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-3 10:32:27 |Error| 显示全部楼层
二次灌浆主要是混凝土基础的设备才用!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-6 21:39:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢6楼的资料,学习了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 15:39:18 |Error| 显示全部楼层
精度高的设备一般都要进行二次灌浆。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 21:26:01 |Error| 显示全部楼层
学习了。长见识了。
回复 顶 踩

使用道具 举报