风机选型问题:
/ l6 b* R, X, f6 ~, {4 E% |    风量确定,全压基本有要求(风量8900,全压大于3200),在确定风量和全压时,充分考虑了系统阻力和漏风的影响。现在设备厂家说,18千瓦和22千瓦的风机配套电机都能满足要求,考虑到选型的富裕量,准备加变频器,风机配套电机选择稍大一些的有没有影响。谢过了
发表于 2010-11-19 16:51:46 |Error| 显示全部楼层
大电机也就是大马拉小车而已,如果18千瓦的可以满足要求,即使有变频也不应用22kw的电机,投资省,耗电也省。