[求助] 面漆烘干室内送风口,能加过滤器吗?

[复制链接]
发表于 2010-11-14 00:45:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我是用一个四元体加热的,内风管加过滤器,怎样调升温区和保温区
发表于 2010-11-26 14:32:21 |Error| 显示全部楼层
问题和标题不符啊?让人搞不明白!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 14:48:15 |Error| 显示全部楼层
请楼主描述详细些,你是想知道怎么调还是调成什么样啊?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-7 16:46:19 |Error| 显示全部楼层
可以的;关键是要算好风口面积(满足透气量);不然就会影响你所要的送风量;再就是过滤器的选材问题;一般是在回风箱里加装过滤器为好;