[求助] 关于一个11kw电机启动4-5秒,空开就跳闸问题的探讨

[复制链接]
发表于 2010-11-12 20:36:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
此11kw电机是短时工作制(20秒左右工作,然后停机100秒左右),启动4-5秒空开就跳闸,然后接触器再经过5-6秒才断开
发表于 2010-11-12 20:47:54 |Error| 显示全部楼层
空开太小了,换大的
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-12 21:19:38 |Error| 显示全部楼层
我们这是搅拌站的,有俩条线,空开都是一样大的,另一条线都不跳
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 21:40:34 |Error| 显示全部楼层
接触器接触烧坏,弹跳无力
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 12:59:26 |Error| 显示全部楼层
这种现象比较明显的是由于电机起动电流是额定的5--7倍,如果开关选用时只考虑额定值的话,跳阐是肯定的了,一般来说要选择额定电流的1.3--1.5倍来实用,还有一个值得考虑的是起动电路的延时时间,必须要有7--15秒之间,少于多大于对于电机正常使用来说都不利,至于跳阐后接触器延时停止有两种原因:一是控制电路具有延时停机功能;二是因为接触器触头被大电流烧蚀,导致在断电的情况下会有粘住现象,如果能拆开接触器就很明了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 14:59:56 |Error| 显示全部楼层
11KW电机频繁启动,挺遭罪的
回复 顶 踩

使用道具 举报