找回密码
 注册会员
查看: 2690|回复: 21

[求助] 烘干炉吹风流量控制

 火 [复制链接]
发表于 2010-10-20 13:53:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我现在需要做一个烘干炉,是一个加热器加热,分4路管道向炉子内部4个区供风,我需要控制每个区的温度,只能用风流量的大小来控制,现在我需要让他能自动调节,我应该在每个管道的进口处装一个什么样的控制阀,以利于自动控制,如果能提供生产厂家更好,谢谢!
发表于 2010-11-1 01:37:16 |Error| 显示全部楼层
把温度和详细要求发给我:alberto.lu@163.com。我帮你看看
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 11:29:41 |Error| 显示全部楼层
依靠调整风量大小来区分4个温度段,理论上可以,实际应用非常困难,建议楼住另外想办法.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 13:37:36 |Error| 显示全部楼层
在四个出风口的位置装温度探头,用4个温度表控制4个变频器来控制4个送风管电机的转速,从而控制温度的稳定......
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-1 14:14:51 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼的说法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-11 22:45:39 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼的说法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-11 22:47:19 |Error| 显示全部楼层
我隐隐觉得我们是用控制油的供应来实现的!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 10:26:17 |Error| 显示全部楼层
按楼主的要求,4楼合理。这样的话,成本是不是要高点了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-16 21:12:34 |Error| 显示全部楼层
用风动阀门,不要用电动的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-17 10:47:23 |Error| 显示全部楼层
自动控制成本很高,手动控制可靠。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 21:53:21 |Error| 显示全部楼层
三楼楼主的意见不可忽视,有些东西纸上谈兵,实际操作很困难。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 10:25:30 |Error| 显示全部楼层
需控制主管道与去四个区的管道的风量,做个连轴器,当第一区温度不够时,主管道风阀微关,第一区风阀开大;其他区依次类推。
两个风阀都不能全关。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 11:28:34 |Error| 显示全部楼层
风平衡很难控制,你找一个设计公司给你设计一下吧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 16:16:28 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼的说法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 15:59:42 |Error| 显示全部楼层
如果不是循环用风,4楼的方案可行。如果是循环热风,此方案绝对行不通。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.235984 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表