找回密码
 注册会员
查看: 1664|回复: 6

[求助] 三菱PLC指令问题?

 火 [复制链接]
发表于 2010-10-4 11:32:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请交大虾们:   [>=   k2m320   k1 ] 这步怎么理解?  急! TKS!
发表于 2010-10-13 20:25:55 |Error| 显示全部楼层
M320-M337  大于等于1时   输出!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 15:55:24 |Error| 显示全部楼层
这是条件对比指令,意思是大于或等于十进制1的时候位于指令后面的逻辑行就成立,具体的意思是PLC内部存储器KM320,KM321,KM322,KM323;  KM324,KM325,KM326,KM327;其中有一个继电器是接通的,那么跟在此指令后面的触点,输出点就会接通。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 16:47:56 |Error| 显示全部楼层
我楼上的同志是一个自控高手,不妨写写心得体会什么的让初学者看看呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 13:31:36 |Error| 显示全部楼层
我最近也是刚刚看三菱的PLC指令。因为以前多是看西门子和昆腾的。现在就是云里雾里啊。
巨杯具的研究学习ing!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-12-26 21:23:31 |Error| 显示全部楼层
希望多看到一些,学习了!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-1-13 13:04:07 |Error| 显示全部楼层
是比较指令如果M320--M327任意一个置位,那么该段寄存器都会大于或等于1这条比较指令就触发
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员