一、填空题:
1、脱硫装置的运行负荷范围(40~100%),脱硫装置浆液系统C1ˉ含量不高于(15000)ppm。
2、除雾器出口烟气携带的水滴含量应低于(75mg/Nm3)。烟囱入口烟气温度不低于(80℃)。
3、在正常运行工况下,吸收塔浆液最佳PH值控制在(5.3~5.7);最佳Ca/S值为(15% )。
4、在正常运行工况下,吸收塔进口原烟气温度为(        ),吸收塔出口净烟气温度为(         )。
5、工艺水箱水源来自(         )。滤液水的作用(                  )。
6、GGH吹灰可用(        )、(         )和(          )三种方式吹灰。
7、我厂脱硫系统采用的脱硫剂是(          ),其中CaO的含量应高于(        )%。
8、石膏脱水分为(           )和(           )。主要设备有(               )。
9、石膏抛弃系统的冲洗水和补充水水源来自(             ),水压为(     )。
二、简答题:
1、脱硫岛#5保安MCC段有哪些负荷?
2、FGD自动跳闸条件有哪些?
3、我厂三期采用的脱硫设备其主要系统有哪些?
答:我厂三期采用的脱硫设备其主要系统有:石灰石制备系统、烟气系统、吸收塔系统、浆液再循环系统、氧化空气系统、石膏脱水系统、石膏储运系统、石膏抛弃系统、公用系统(包括工艺水系统、压缩空气及蒸汽系统、排放系统)等。
4、吸收塔自下而上可分为哪几个主要的功能区?
答:吸收塔自下而上可分为三个主要的功能区:
1)        氧化结晶区,该区即为吸收塔浆池区,主要功能是用于石灰石溶解和亚硫酸钙的氧化。
2)        吸收区,该区包括吸收塔入口及若干层喷淋层。其主要功能是用于吸收烟气中的酸性污染物及飞灰等物质。
3)        除雾区,该区包括两级除雾器,用于分离烟气中夹带的雾滴,降低对下游设备的腐蚀,节约用水。
5、工艺水系统的主要用户有哪些?
答:工艺水系统的主要用户包括吸收塔蒸发水、石灰石浆液制备用水、石膏结晶水、石膏表面水;烟气换热器的冲洗水;水环式真空泵;除雾器、真空皮带脱水机、及所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水;增压风机、氧化风机和其他设备的冷却水及密封水。
三、问答题:
1、烟气系统启动前的检查与准备工作有哪些?
答:烟气系统启动前的检查与准备:
(1)        检查工作结束,工作票终结,安全措施已拆除,设备及周围环境清洁无杂物,照明充足;
(2)        烟道内无杂物;
(3)        检查轴承,必须更换硬化的油脂;
(4)        全部螺钉均已拧紧而且可靠;
(5)        所有管路、法兰及其螺栓紧密性完好;
(6)        人工盘转通风机转子,盘转必须轻便容易;
(7)        检查进口导叶调节机构。手动操作导叶执行装置,应全部关闭和打开次数。导叶全开或关闭分别检查刻度板;
(8)        检查监视仪表及其连锁时的功能是否正确;
(9)        检查联轴器完好;
(10)        电机按电机检查准则检查完好;
(11)        轴承和油管充满油脂;
(12)        高、低压密封风机备用良好;
(13)        烟气监测系统各仪表接线正确,备用良好。
2、PH计的冲洗操作有哪些? PH计指示不准的原因及处理?
答:(1)PH计应每隔1小时自动冲洗一次,当发现PH计指示不正确时,应及时冲洗PH计;
(2)关闭供浆阀门;
(3)存储PH值;
(1)        开启供浆阀门,冲洗PH计1分钟;
(2)        冲洗完毕,关闭冲洗水阀,开启供浆阀门;
(3)        冲洗完毕后,PH计显示应准确,否则应重新冲洗。
(1)        原因
PH计电极污染、损坏、老化;
PH计供浆量不足;
PH计供浆中混入工艺水;
PH计变送器零点偏移。
(2)        处理
清洗检查PH计电极并调较表计;
检查并校正阀门状态;
检查管线是否堵塞;
检查石膏浆液排出泵运转情况;
检查PH计冲洗阀是否泄漏。
3、吸收塔运行中的检查与维护项目有哪些?
(1)        检查浆液循环泵、氧化风机、除雾器冲洗水泵及吸收塔排出泵运行正常,各润滑油箱油位正常,油质合格;
(2)        检查浆液循环泵、氧化风机、除雾器冲洗水泵及吸收塔排出泵所配电机外观完整,接线盒及接地线完好,按电机检查标准检查正常,振动、振动不超限。电动机靠背轮连接良好,防护罩完整,各地脚螺栓齐全不松动;
(3)        吸收塔本体无漏浆及漏烟、漏风现象;
(4)        吸收塔液位正常,液位波动不大;
(5)        吸收塔压力释放阀无泄漏,烟气管线与吸收塔连接处无漏点;
(6)        PH计指示正确,就地接线良好;
(7)        各放水点阀门关闭严密,无浆液泄漏现象;
(8)        氧化风机冷却水开启;
(9)        测进式搅拌器轴封良好;
(10)        除雾器进出口压差适当,除雾器冲洗水畅通,压力在合适范围内,冲洗水喷嘴无堵塞现象;
(11)        除雾器自动冲洗时,冲洗程序正确;
(12)        各热控仪表外形完好,接线牢固,测量值准确。
五、绘画题:
1、简要绘出脱硫岛烟气系统图(包含主要设备)。
2、绘出脱硫岛电气主接线图。