请教国家标准中电压与频率的波动范围是多少?
发表于 2010-8-21 20:09:42 |Error| 显示全部楼层
《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:
  (1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;
  (2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;
  (3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。
  为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许偏差值,此值为工业企业供配电系统设计提供了依据。