找回密码
 注册会员
查看: 5014|回复: 31

[讨论] 一个电机问题的讨论

 火..   [复制链接]
发表于 2010-7-27 21:03:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
请问各位蓝友,有什么好方法检查三相交流电机内部线圈是否短路或断路?
发表于 2010-7-28 06:30:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1# chencheng198709

测三相电阻值。。。或是三相电流呀
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-29 22:53:39 |Error| 显示全部楼层
断路是测电阻,短路呢?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 07:34:38 |Error| 显示全部楼层
短路也是测电阻值呀。。。三相电阻是一样的。。。如果其中一相电阻特别小那一定是短路了。。。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 11:47:55 |Error| 显示全部楼层
使用三相测电流法也可测出短路,三相电流应是平衡的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 20:11:56 |Error| 显示全部楼层
同意。是测电阻。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 20:34:34 |Error| 显示全部楼层
不装转子通电,给定子内腔里放一钢珠,如果能正常在里面转动就不存在短路断路。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-25 23:56:43 |Error| 显示全部楼层
看电机功率   电机功率小  直接用表量接电端子 看三相是否平衡  若平衡相差很大电机绕组就有问题  电机功率大  那就得拆电机短路片  量每相间是否有短路现象
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-26 09:25:41 |Error| 显示全部楼层
万用表就可以搞定吧?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 22:08:54 |Error| 显示全部楼层
如果电机功率较大时,也就是说线圈电阻较小时,万用表可能不能精确反映局部短路问题,应用双臂电桥来检测,3相是否平衡!当然断路就容易判断了!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-31 17:01:41 |Error| 显示全部楼层
应该是测量电阻值。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-2 10:04:07 |Error| 显示全部楼层
直流电阻因电机容量大小而不同,容量大的,直流电阻小,容量小的,直流电阻大。小电机可以用单臂电桥测量直流电阻,大电机用双臂电桥测量。
万用表精度低,只能测量电机内一相完全短线,不能测量分支断线。且对匝间短路完全没有作用。
用电桥测量直流电阻,如果测量的直流电阻比正常大,那么说明绕组分支有断线故障;若测量直流电阻比正常值小,则说明绕组中间有匝间短
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-2 10:09:15 |Error| 显示全部楼层
万用表精度不
要用电桥测量电机绕组的直流电阻,小容量电机用单臂电桥,大容量电机用双臂电桥。
如果测得绕组直流电阻比正常值大,那么说明绕组分支有断线;若测量直流电阻比正常值小,则说明电机内部匝间短路
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-4 21:29:46 |Error| 显示全部楼层
4楼说的没错,我也是测量电阻
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 16:47:29 |Error| 显示全部楼层
同意。是测电阻。
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-2 01:56 , Processed in 0.210789 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表