- 积分
- 241
- 精华
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2007-8-18
- 最后登录
- 1970-1-1
|
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
我是李国建。应同行要求,讲一讲门吊支腿的计算。在QQ上讲了讲。显然不够。在这里重复再简述一下:
门吊支腿计算简述:
1、门架平面内的支腿首先要判断是否刚柔支腿
2、螺栓连接的都是刚性节点。如惯性矩不同,则为一刚一柔。此时支腿下方存在着水平力。
3、销轴连接的是真正的刚柔支腿。纯正的静定结构。支腿底部没有水平力。则支腿没有弯矩作用。
4、计算变截面系数。规范中明确了计算方法。一般变截面系数为:1.45。开始设计时就取此值。
5、计算计算长度系数。门架平面内一般初步设计时取:2.2。
6、支腿的实际长度乘上这两个系数。做为计算长度
7、计算门架平面内的最大头的支腿惯性矩。注意:是Y轴的。
8、用此惯性矩除以对应的截面积。再开平方。此结果为Y轴的惯性半径
9、再用刚才算出的计算长度除以Y轴的惯性半径。此结果为:长细比
10、对比许用的长细比150。长细比小于150。
11、满足后。对应实际的长细比。查表确定折减系数
12、再用算出来的最大的支腿轴向力除以折减系数和截面积。注意是最大的截面积。要小于许用应力。
13、再用支腿最下方的水平力乘以支腿的实际高度。注意:不是计算高度。结果叫:门架平面内的支腿弯矩。
14、在用此弯矩除以支腿Y轴的截面抵抗矩。叫:弯曲应力。
15、用压杆稳定应力加上弯曲应力要小于许用应力。
纯柔性支腿为2力杆。没有弯矩。按压杆稳定性进行计算。
门架平面内的的计算完成了。下面支腿平面内的支腿计算。
16、计算支腿最上面的截面X轴的惯性矩和最下面X轴的惯性矩。求解与查表得出变截面系数。规范上查找和选用。
17、确定计算长度系数。由于上面为刚性联接。下面为铰接,计算长度系数:0.7。为了安全,可取1.0。
18、计算长度:实际长度乘以变截面系数和计算长度系数。
19、求解长细比,需要满足要求。查表:确定折减系数。
20、用该支腿的最大轴向力计算压杆稳定应力。需要满足要求。
由于弯矩较小则假设为零。目的简化计算。
支腿设计计算到此结束。 |
|