找回密码
 注册会员
查看: 4784|回复: 19

[求助] 湿法脱硫浆液管道管径如如何计算

 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-23 13:38:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
经过计算后,知道了端到的流量,根据机械手册查询后,衬胶管道管径非常小,请问哪位高手能指点迷津,知道流量后如何确定管径
发表于 2010-7-29 21:05:23 |Error| 显示全部楼层
我也很希望得到答案
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-8-4 14:11:56 |Error| 显示全部楼层
那这个流速一般取多少呢
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-12 19:48:16 |Error| 显示全部楼层
回复 3# yvvh850907
是不是就取所谓的经验值?如果理论计算,管道阻力不能按流体阻力计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-14 20:25:35 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yvvh850907
恩,我花了很长一段时间在研究流体阻力,后来被领导一句话否决了,他也指出这是前辈们积累的经验,呵呵,谢了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-3 15:48:58 |Error| 显示全部楼层
谁能把经验值给发布一下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-5 15:50:55 |Error| 显示全部楼层
把经验流速发一下吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-23 08:59:22 |Error| 显示全部楼层
把经验算法共享一下把  谢谢
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-23 23:58:12 |Error| 显示全部楼层
一般流速不能低于0.9m/s,高于3m/s
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-10-28 16:56:08 |Error| 显示全部楼层
2m/s左右,就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-27 13:22:39 |Error| 显示全部楼层
输送浆液的管道的流速宜选择在3m/s以下,最优为1.8-2.4m/s,否则使用寿命会下降。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 09:46:43 |Error| 显示全部楼层
学习了谢谢各位的经验
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-26 10:59:22 |Error| 显示全部楼层
还是要根据固含量、流质的粒径来综合考虑啦 常规按2m/s来咯
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-22 11:38:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的无私奉献
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 11:58:28 |Error| 显示全部楼层
我们一般按2m/s来计算
回复 顶 踩

使用道具 举报