[求助] 150kw的配电房要带到400KW如何处理

[复制链接]
发表于 2010-7-16 21:43:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
我厂现在设备增加速度太快,刚刚申请的一路150KW容量的配电房实际要带400KW问大侠们该如何处理比较经济

相关帖子

发表于 2010-7-17 17:19:09 |Error| 显示全部楼层
把150KW的直接换成500KW的变压器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 18:37:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wangdezhi1981

要看你具体情况:场地,进户线容量是否足够和前级容量是否足够,如符合条件的话,有二种方法:(一,直接更换至400KW以上。二,另加一个300KW以上)以我观点是前一种方案较好直接更换并考虑以后发展适当加大10%~20%以500KW为宜费用差不了多少。

评分

参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论

查看全部评分

回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-28 11:54:39 |Error| 显示全部楼层
回复 3# hymw1961


   我想要看你电费的收费方式了。。。如果是一部制电价。。可以考虑增加一台360的变压器。。。如果是二部制电价。。。我想还是一台400以上的好。。。必尽铁损和铜损都要40元/KW这可不是个小数
回复 顶 踩

使用道具 举报