主厂房三台机组纵向约三百米长的轨道,轨道两端高差最大51mm,纵向范围内高差呈均匀递增形式,这种情况是否要返工修理?
发表于 2010-6-24 16:14:57 |Error| 显示全部楼层
修吧,起重机无法正常跑动!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 19:58:03 |Error| 显示全部楼层
我是按“D/T 5019-94《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》查的,7.2.3大车轨道安装应满足下列要求:7.2.3(5)轨道的纵向直线度误差应不超过1/1500,在全行程上最高点与最低点之差不应大于2mm。”
    你是什么门机,都有相应的安装规范,查一查吧。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 23:13:27 |Error| 显示全部楼层
很明显的不符合规范,肯定要返修!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-26 17:13:19 |Error| 显示全部楼层
建议维修!!安全第一!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-26 22:05:59 |Error| 显示全部楼层
跑几台起重机啊,如果多了可以分段跑啊;如果一台的话可以从一端垫上去啊,用钢板
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-27 13:50:10 |Error| 显示全部楼层
主厂房属于桥式起重机,如果按分段的说法,我觉得应该可以。分两段跑相当于误差减小了一半。在很长的范围内误差平摊就没多少。另外“全行程”如何理解?一千米内,一万米内,还是无限长?如果不限制长度,这个“全行程”是不是有点意淫?我觉得轨道纵向带点微小均匀的坡度因该不影响起重机的安全和正常运行吧?各位高人有何高见请指点。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 22:12:12 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 Hst44125 于 2010-6-30 22:28 编辑

主厂房300米长轨道上几台分段运行是不妥当的,因为万一需要抬吊就会有问题的;一般采用轨道返工,按你的说的是逐步递减(增)的,那么处理就比较简单,具体方法根据实际情况确定,如果原来有垫铁的,就比较简单,只要把高处的垫铁减簿,将低处的垫铁加厚,减簿与加厚的量一样,按实际轨道长度中心点为水平基准作图,计算出各档垫铁的减簿与加厚的量(最大的量是25mm)(即算出各档垫铁的厚度),事先准备;如果原来没有垫铁那么最低处只要垫高50mm,用作图法计算好各档垫铁的厚度(按轨道最高点为水平基准作图),事先准备好垫铁,返工很容易的,这样就一劳永益了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 17:31:04 |Error| 显示全部楼层
维修是肯定的 空车可能还好 吊重时就不一定能跑动了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-9-1 20:02:13 |Error| 显示全部楼层
返修是必须的,计算好就没问题。