各位有没有遇到,为了防止气缸在复位或刚通气时乱动作撞坏元器件,而采用中泄阀的

程序未动作之前,电磁阀均处于中泄位置,只有当设备启动后,再依次动作,避免上述问题的出现

但这样就存在另外一个问题,气缸再第一次动作的时候,速度会很快

我使用的是排气节流阀,当电磁阀首次通电,由于气缸内没有背压,所以动作快得吓人。。。

虽然设备用了缓慢启动阀,但是对于上述情况没有帮助

大家有遇见过这种情况么?

如有解决方案,我先在此拜谢了。。。
发表于 2010-5-25 11:42:46 |Error| 显示全部楼层
采用进气节流和排气节流并举的措施
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 12:12:53 |Error| 显示全部楼层
采用中封式配合排气节流。
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-25 14:34:57 |Error| 显示全部楼层
二楼的兄弟

有试过进气节流跟排气节流一起装的经验么?

感觉大不对吧!

楼上中封的方案也有点问题,我工装刚装上去时,气缸左右均没有压力的啊!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 21:53:02 |Error| 显示全部楼层
首次通电前可否考虑手动复位?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-25 23:12:36 |Error| 显示全部楼层
手动复位也会出现这种情况啊