找回密码
 注册会员
查看: 6580|回复: 23

[求助] 除尘器安装后顶部振动大

 火 [复制链接]
发表于 2010-5-20 09:19:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现做了一台5长×4.5宽×15.6高的单室在线清灰除尘器,在安装运行后,站在平台扶梯上没什么振动(包括手触摸箱体壁也没什么振动),但就是站在除尘器顶部振动较大,请问各位高手这事什么原因?(其中风机与除尘器间有柔性连接,进口风速约10m/s)
发表于 2010-5-20 11:56:50 |Error| 显示全部楼层
可能跟净气箱侧的气流组织有关系。
净气箱内的气流组织不好,流速比较快会造成震动的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 12:29:40 |Error| 显示全部楼层
上部刚性不够。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 09:14:31 |Error| 显示全部楼层
上盖没加强?风机气流不均?
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-22 13:26:28 |Error| 显示全部楼层
顶盖做了加强,风机气流均不均这倒不知道
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 17:16:39 |Error| 显示全部楼层
我说的风机气流不均,意思是:风机的引风量变化是不是很大?例如,现在的引风量是100000立方/小时,一会变成80000立方/小时了?风量变化大,可能引起震动。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 22:12:24 |Error| 显示全部楼层
加一个调节汽阀试一试
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 09:30:54 |Error| 显示全部楼层
看看你的风机送风口和除尘器链接的地方是不是有急弯,急弯可造成气流紊乱,导致箱体震动并且风机压力等都会达不到设计参数。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 19:36:42 |Error| 显示全部楼层
看看你的风机送风口和除尘器链接的地方是不是有急弯,急弯可造成气流紊乱,导致箱体震动并且风机压力等都会达不到设计参数。
  ???
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 13:13:52 |Error| 显示全部楼层
头重脚轻呗,箱体和支腿不成比例或支腿强度不够,加强下支腿看看,我也遇到过同样的问题,箱体顶部晃动的厉害
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 15:06:39 |Error| 显示全部楼层
我觉得是上盖材料钢性不够,再一个原因是出风口设置有问题
回复 顶 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-1 20:41:57 |Error| 显示全部楼层
顶盖的强度足够,进风口设置在灰斗上的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 20:55:08 |Error| 显示全部楼层
1.结构虚弱,顶部加几袋沙子压住,看看是否解决?
2.滤袋板的振动传递上来。
3.共振现象。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 11:07:24 |Error| 显示全部楼层
检查钢结构支腿和气流分布
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 09:45:03 |Error| 显示全部楼层
同意八楼朋友的意见!!!