找回密码
 注册会员
查看: 1127|回复: 4

[求助] 求助 除尘器的正压跟风量之间有什么关系?

[复制链接]
发表于 2010-5-14 08:40:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
除尘器的风量和正压只见有什么关系?
管道的风量损失怎么计算?   
                    请高手支招     谢谢
发表于 2010-5-15 10:44:19 |Error| 显示全部楼层
看除尘设计手册啊,风机在除尘器前就是所谓的正压,风机在除尘器后就是所谓的负压
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 11:38:21 |Error| 显示全部楼层
第一个问题楼上已经回答很清楚了。我回答你第二个问题:
1.理论上来说,如果管道密封100%,风量是不会有损失的,但实践中由于风机工作特性曲线的关系,管道增加会对风机产生阻力,从而影响风机风量变小。风机风量的特性曲线可以参考风机厂的选型手册。
2.管路系统设计一般考虑阻力损失,其计算公式为:L*(λ/4R)*{[(v^2)*ρ]/2}
   其中:L为风管长度;λ为管道摩擦阻力系数;R为水力半径;v为风速;ρ为气体密度。
        大括号内为管道动压头。圆形管道水力半径为D/4.
3.对于普通钢板,可以采用以下经验公式:λ=0.0175D^-0.21v^-0.075
                                                         P=0.0105D^-1.21v^1.925
    其中:P为比摩阻,即管道每米的压力损失。

如果想弄通,建议最好找本资料看看。现在也有专门的计算软件,可以到论坛里找,叫鸿叶水力计算
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 12:23:21 |Error| 显示全部楼层
楼上正解。学到了。
不过建议如果是除尘器选风机的话,最好采用负压除尘器,引风机,减少风机的磨损。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 15:52:50 |Error| 显示全部楼层
回复 3# jjtggl

那如果是矩形钢板,D怎么取呢
回复 顶 踩