找回密码
 注册会员
查看: 3135|回复: 3

[求助] 蒸汽测量

[复制链接]
发表于 2010-5-11 09:06:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现在现场是DN150的管道,冷凝器和均速管的取压口做成一体化的了,  现在出现的本质问题是,当开机一段时间后变送器显示会渐渐为0,需要将高低压导压管路放空排水,放空时(等于导压管路不解变送器直接放空了)水利夹杂大量的气体,重新开机后正常,但是过一段时间(自然冷凝一段时间后)会出现同样的问题,需要反复放空排水排气才能正常运行,就是只要冷凝器到变送器之间的导压管路里有气就会渐渐没有显示:    1  想请教冷凝器为什么会有气体(只要保证冷凝器有水就不会产生气体)?    2   冷凝器的进气口(是水平的  没有向下的弯曲斜度)  需不需要弯度?  3   由于冷凝器和均速管做成了一体化安装  冷凝器之前的到呀管路较短  怎样做好保温措施,做保温措施可行吗?   顷大家帮忙研究一个可行的解决问题的好方案
发表于 2010-5-14 09:24:22 |Error| 显示全部楼层
好像没有遇到这样的情况!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2019-12-26 21:12:46 |Error| 显示全部楼层
遇到一个类似的情况:一段蒸汽管路上安装有文丘里流量计、电控阀、止回阀,用来对一个木片料仓进行加热;在运行过程中发现流量计数据错误,料仓上安装的温度传感器显示值基本上为常温,没有加热的效果;对管路进行检查疏通,无效果,最终发现管道内蒸汽中含有大量的冷凝水,管道上使用保温棉做保温,效果也不是特别理想,安装疏水阀可靠性也不高(蒸汽为回收蒸汽,蒸汽中含有细小纤维,会造成疏水阀堵塞),只有定期对管路进行排空使用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 09:21:19 |Error| 显示全部楼层
不知道嘞:'(
回复 顶 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )

GMT+8, 2026-11-2 04:51 , Processed in 0.199161 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表