[已解决] 五点五千瓦的电动机需要多少平方的铜芯电缆

 火   [复制链接]
发表于 2010-4-27 20:05:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
电压为三百八十伏,电动机的功率为五点五千瓦。电动机离总电源有一百米,在这一百米长的距离上能不能接三乘二点五平方毫米带护套的纯铜  芯软电缆呢(公式怎么计算)?如果不行,在这一百米长的距离上又该接多少平方毫米带护套的纯铜芯软电缆呢(公式又该怎么计算)?
发表于 2010-4-27 22:12:46 |Error| 显示全部楼层
一个平方10安培的电流,依此类推!!!!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 00:16:13 |Error| 显示全部楼层
最好是3x4平方,如果电机带负载启动,或者启动过于频繁,都会使电源发热。因为启动电流远远高于额定电流并且电源100米过长
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 09:26:24 |Error| 显示全部楼层
暈,難道沒有學過公式嗎,
2.5平方足夠了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-2 13:17:57 |Error| 显示全部楼层
如果距离不长的话,采用3x4+1x2.5平方的四芯电缆就可以了,平方如果距离过长的话,可以考虑采用3x6+1x4平方的四芯电缆就可以了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-6 21:46:27 |Error| 显示全部楼层
3x4+1x2.5平方的四芯电缆额定载流34A,3x6+1x4平方的四芯电缆额定载流64A,380V用经验公式算法一个千瓦两个电流,3x4+1x2.5平方的四芯电缆足够了。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-7 20:10:36 |Error| 显示全部楼层
查一下电缆载流量表,完全够用
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 18:28:07 |Error| 显示全部楼层
暈,難道沒有學過公式嗎,
2.5平方足夠了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 19:19:49 |Error| 显示全部楼层
最好是用 3/4+1/2.5
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 23:18:42 |Error| 显示全部楼层
如果距离不长的话,采用3x4+1x2.5平方的四芯电缆就可以,短距离可以采用3*2.5+1
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-5-20 02:41:03 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 07:38:29 |Error| 显示全部楼层
这么长的距离,建议选4平方的铜芯电缆
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-5-21 08:13:41 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 nafaxu 于 2010-5-21 08:16 编辑



1、 这是常温下的额定电流,实际使用中应该打折扣的。
2、此额定电流指单芯通风良好的情况下的数值,多芯平排,考虑具体安装方法(穿管还是电缆沟),还要折扣。
3、电机启动电流是额定电流的6倍左右,所以如果电缆带电机,再打折扣。
4、100米距离,线缆本身有损耗,还要折扣。
所以综合下来,应该有留较大的余量才行。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 21:56:11 |Error| 显示全部楼层
2.5会发热,采用4平方.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 08:27:33 |Error| 显示全部楼层
单从导线的载流量考虑2.5平方是够用的了,但是100米线路的压降也要考虑,综合考虑建议用3x4+1x2.5平方的四芯电缆。