[求助] 对于风管比较复杂,阻损很不平衡的除尘系统如何平衡阻损?

[复制链接]
发表于 2010-4-13 21:24:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
只知道对于简单除尘系统的管道阻损平衡,改变管径进行平衡, 但是现在很多企业为了好管理经济方面只选择一台除尘器,所以有时候管路平衡很难 不知道 从什么地方开始如何平衡,请哪位大侠给点宝贵经验,管路分支比较多,
发表于 2010-4-14 09:38:27 |Error| 显示全部楼层
主要还是从管道设计本身考虑系统的平衡,通过管径的变化和弯头的变化来实现,如尘源点太多,可将尘源点进行分配组合,设置集合管和支管阀门,当然在每个尘源点设置调节阀是必要的,调式时可进行阻力微调,确保各尘源点能达到设计风量。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-14 10:11:08 |Error| 显示全部楼层


嗯,楼上说的我完全同意,风量调节阀是必须的,不过要是管口多一定要做计算,计算一下最大压力损失,而且风机压力要尽量做大,不能像一个尘源点那样!!