发表于 2012-2-14 15:50:06 |Error| 显示全部楼层
认真学习的下,就是有些不懂,可以请教下,教我下可以吗?升温去的冷冻水的作用是什么??
另外三区属于闪干段吗??闪干时间是5分钟还是8分钟的?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 19:28:28 |Error| 显示全部楼层
呵呵,是四院的设计图呢。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 20:06:38 |Error| 显示全部楼层
升温段的冷冻水用于夏季除湿的,闪干段主要看工艺,一般5分钟足够了,长度主要是看节拍,节拍越快肯定是长度越长的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 10:47:52 |Error| 显示全部楼层
升温段冷冻水用途夏季除湿,呐这图中闪干3段的作用是什么啊??不属于闪干5分钟时间吗??
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 12:57:40 |Error| 显示全部楼层
学习
没看过这么好的图纸
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-3 13:33:05 |Error| 显示全部楼层
可以请教下闪干后强冷的计算大概过程?我推算的风量不太符合的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-3 13:42:22 |Error| 显示全部楼层
好资料,收藏了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-3-3 14:36:52 |Error| 显示全部楼层
工件从80度冷却到多少度,室外的42000m3/h空气从多少度升高到多少度???
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 14:57:56 |Error| 显示全部楼层
升温段冷冻水是夏季除湿,温水是冬季加热,但你加热量60万大卡和制冷量90万大卡,这些都是用在32000风量上吗??具体升温段升到多少度?请教下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 20:44:34 |Error| 显示全部楼层
怎么楼主不回复啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 17:26:17 |Error| 显示全部楼层
挺好,就是耗能太厉害了,大的吓人啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 21:23:58 |Error| 显示全部楼层
支持鼓励楼主
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 23:12:09 |Error| 显示全部楼层
四院的设计图,不错,呵呵
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 13:27:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 13:43:25 |Error| 显示全部楼层
这个我们公司也做过的。
回复 顶 踩

使用道具 举报