除尘系统的风机选型时碰到了几个麻烦的问题,请高手指点!
一般我们认为风机的全压等于:
全压=静压+动压=管网沿程阻力损失+局部阻力损失+风机出口动压
想了解上诉的风机出口动压是指离风机多少距离出口点的动压?比如风机之后还连着一段管道和烟囱,那此时风机出口动压是烟囱排放口的动压还是离风机比较近处的动压?这个距离有无规定?毕竟管径变化,速率变化,动压也将变化,很不好判断。
除尘系统设计时,是不是 风机静压=沿程阻力损失+局部阻力损失?假如是的话,系统设计者确定完风机静压后怎样计算风机全压?毕竟风机出口速率他也不知道啊?难道是看风机厂样本?
那这不是把结果用到依据上了吗?形成一个死循环。。。
望各位高手指点一下。
发表于 2010-3-13 16:52:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1# binghe00


    当然是烟囱出口,不然你的系统阻力是怎么算出的?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-13 16:54:51 |Error| 显示全部楼层
回复 1# binghe00


    当然是烟囱出口,不然你的系统阻力是怎么算出的?你动压与静压概念混淆,回去好好了解动压的概念吧,好吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 22:04:04 |Error| 显示全部楼层
看一下,能参考一下就行
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 13:18:04 |Error| 显示全部楼层
风机出口动压就是位置就在风机出口处。
Pd=1/2ρV^2
Pd----风机出口动压(Pa)。
ρ-----气体密度(kg/m^3)。
V-----气体速度(m/s)。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 17:59:41 |Error| 显示全部楼层
我赞成2楼的说法。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 18:27:25 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的说法
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-19 08:08:21 |Error| 显示全部楼层
五楼的观点是对的。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-6-28 17:07:39 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的说法
回复 顶 踩

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-7-4 23:42:46 |Error| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 01:22:40 |Error| 显示全部楼层
这个公式Pd=1/2ρV^2
怎么解释?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 17:13:30 |Error| 显示全部楼层
回复 13# xingge531


    意思就是动压与气体密度、风速的平方成正比。这是基本的公式
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 19:21:17 |Error| 显示全部楼层
当然是烟囱出口,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2020-10-8 19:08:11 |Error| 显示全部楼层