已知喷漆室的尺寸,怎么算需要安装多少照明设备呢?什么样的公式?亮度需要达到多少呢?
发表于 2010-2-5 14:51:09 |Error| 显示全部楼层
照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux,lx) ,即 1m / m2 。 1 勒[克斯]等于 1 流[明](lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降.
其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(lm),也叫做勒克斯(lux): 1Lux=1Lm/m2。 Lm是光通量的单位,表示纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积在一球面度的立体角内所辐射的光量。
  一只100W的白炽灯发出的总光通量约为1200Lm,假定光通量均匀地分布在半球面上,在距该光源1米的光照度值可按下列步骤求得: 半径为1米的半球面积为2π×12=6.28 平方米, 距光源1米处的光照度值为:1200Lm/6.28 m2=191Lux。
一个估算的公式(仅仅是估算)
(功率密度要求值*房间面积)/灯的功率
此只用于估算
面积*照度=维护系数*修正系数*光通量*灯数量
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 17:27:56 |Error| 显示全部楼层
说得太好了,以前都用估算的,这下有公式了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 18:48:27 |Error| 显示全部楼层
N(所需的灯管数量)=A(照射面积)xD(减光补偿率,一般良、中、劣,分别区1.4、1.7、2.0)xE(喷涂区域要求的照明度,一般为1200LX)/F(每只灯管的光通量)xN(喷漆室的照明率,它与喷漆室的形状系数和壁板反射率有关)
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-6 11:33:39 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟们提供公式,学习了~~
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-7 14:40:05 |Error| 显示全部楼层
感觉这个公司还是有点复杂,能否再简单点。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 17:11:50 |Error| 显示全部楼层
理論上如此計算,實價當中可考慮燈是幹什麽用的,噴塗室,防爆區,燈越少越安全,看客戶了,有些時候裝兩只燈管也可以,一般照明,看得見就可以了,有些時候燈是安裝了,生産時候就把燈関掉,因爲有些塗料受燈光影響,
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-20 15:19:59 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟们提供公式,学习了
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-20 16:00:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-4 16:33:18 |Error| 显示全部楼层
那么那种是正确呢?
还有照度是怎样考虑叠加?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:30:36 |Error| 显示全部楼层
这个计算是正确的
面积*照度=维护系数*修正系数*光通量*灯数量
N(所需的灯管数量)=A(照射面积)xD(减光补偿率,一般良、中、劣,分别区1.4、1.7、2.0)xE(喷涂区域要求的照明度,一般为1200LX)/F(每只灯管的光通量)xN(喷漆室的照明率,它与喷漆室的形状系数和壁板反射率有关)