找回密码
 注册会员
楼主: bb56654026

[讨论] 关于喷漆室的循环水系统水量计算

 火 [复制链接]
发表于 2010-7-25 16:34:24 |Error| 显示全部楼层
希望权威的专家出来解决一下啊,公布正确答案 吧
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-11-4 17:07:27 |Error| 显示全部楼层
好像关系不大
主要是何选型的风量有关
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-15 12:21:28 |Error| 显示全部楼层
根据资料显示,一般有一个水空比的经验值,由这个来确定水流量。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 21:39:04 |Error| 显示全部楼层
水空比喂什么选择3?能明示吗?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-17 14:54:25 |Error| 显示全部楼层
我来弱弱的解释下哈!!喷漆室总供水量的计算方法和方式很多,好像有4-5种,在此不列举,大家见各类手册即可查询到。楼主的问题在于出现概念的性的错误,所以下面回复的人自然意见不一样了。首先楼主没有弄清总供水量和循环水量两个概念的区别。楼主的列举的公式计算的是总的供水量,记住你计算的值的最后单位是吨/小时,试想下要是按这个来设计循环水量,那么我们的循环水池会很大的,自然这种计算循环水量的方法也是不对的,一般我们取水停留10分钟作为循环数量,及总供水量的1/6为循环水量,自然循环水池的大小也出来了,这两个概念弄清楚了吗?其次谈谈风量的事情,风速肯定是与循环水量有关系的,只是针对不同的喷漆室,你要用不同计算方式来计算风量,至于喷漆室的风速,我在此也不详谈,有想知道的可以跟帖,风速与喷涂方式有关系的,譬如人工喷涂和机器人喷涂的风速是不一样的,点补,打磨,打胶,喷胶,精饰这些风速都是不一样的。楼主要灵活,你上面列举的公式是没错的,但是一个是水空比,一个是密度,这些值别人都是在一定 前提下得出的经验值,我们设想下,你的喷漆室无线的高,你觉得你的喷漆室的水空比和空气的密度还能这么取值吗?用数学的逻辑来说的话,这是密度取值为1,那么水空比是取0的,因为你喷漆室无线高,那证明你的空气是无线量的大,那漆雾是有限,那就是说你的空气中近乎可以认为没有漆雾,没有漆雾还要水做什么了?自然认为风量只和截面积有关系也是不对,同样用上面的极值发即可推翻风量至于截面积有关系,而与喷漆室高度无关的说法。所以我建议在一般的汽车行业,用上述公式计算是合理的,如果大型的工程机械,导致实体叫高,可以参照手册换另外一种计算方式,最后几种计算方式结合对比,取一个你认为合理的值即可,这样才比较科学。最后说下喷漆室的送排风方式也是与风量有关系的,与风量有关系,自然与水量有关系。我在此做这些解释,如果想知道具体数值,或者需要我计算的,我们可以详细聊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-18 20:22:19 |Error| 显示全部楼层
回复 15# a63250270

我们这都是以喷房长度*水膜厚度*水流速*3.6计算出水量,这个水量是绝对可以满足水空比的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 10:46:10 |Error| 显示全部楼层
所谓水空比应该是根据试验模型测出来的,就是通过模型试验,找出达到最佳混合状态时,水和空气的质量比而来。
一般计算顺序,先确定下降风速(0.3~0.5),再算出总风量(喷房水平面积乘以风速),再根据是水旋还是文氏确定出循环水量(风量乘以水空比),再由循环水量确定出循环水池的容积(一般10~15分钟水泵流量)。
这里说的是水旋或文氏,水帘的另当别论。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 17:59:55 |Error| 显示全部楼层
循环水量主要是确保水膜厚度(一般是5MM)与去漆雾效果有关。
风量大主要与耗水量有关(被排气带走)。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 23:42:17 |Error| 显示全部楼层
喷漆室水量的大小主要取决于喷漆室的长度。
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 11:28:17 |Error| 显示全部楼层
1、计算风量需要根据室体截面风速和截面面积,得出所需风量,喷漆室设计风速0.5是起码的,实际能到达0.3,效果就很好了!水量的确根据楼主的公式计算,这个是没有问题的!
2、油漆从喷枪出来,部分漆雾没有上工件,会在室内扩散,喷漆室内风速解决的就是防止漆雾到处扩散,而是要求漆雾能够迅速被风速压制并带入水里,这样可以保证室内空间洁净
3、水量和室内风速基本上是没有关系,和风量有关系!水量小了,可能不能很好的形成水雾,对漆雾处理的效果有影响!但是在文丘里中间那个风道的部分,风速和水就有关系了,风速需要足够大了才能形成水雾,假如那里风速只有1m/s,水就像瀑布一样淌下去的,这样就形成不了水雾,就带不走漆雾!所以这个地方的风速需要足够大,在30m/s左右
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 14:32:48 |Error| 显示全部楼层
当然有关系了.
这里已经计算出风量和水量了,下面就要计算水处理器的尺寸,这个尺寸就是风量和风速确定的.
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 14:37:49 |Error| 显示全部楼层
循环水池容积还要取决于你回水的距离,常规的取到水泵每分钟流量的5倍就可以满足
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 21:25:48 |Error| 显示全部楼层
其实水量和风量没有一分钱的关系
只是经验联系在一起
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 08:47:08 |Error| 显示全部楼层
下吸式喷房,直接用喷房的长度*400L/min*m=?