[求助] 井下皮带双滚筒三电机(3X630kW)变频器如何配,是每个电机都要配吗?

[复制链接]
发表于 2010-1-29 16:20:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式

我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,一起成长。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
井下皮带双滚筒三电机(3X630kW)变频器如何配,是每个电机都要配吗?在这先谢谢各位的帮助了。
发表于 2010-1-31 11:48:36 |Error| 显示全部楼层
应该要配三套变频器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 11:05:39 |Error| 显示全部楼层
为什么不能配一套大一点吧呢,请解释原因
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 20:04:05 |Error| 显示全部楼层
是啊,难道不能一拖三吗?还有三个电机都配变频器,同步问题该如何解决?
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 21:55:57 |Error| 显示全部楼层
推荐使用一个变频器启动
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 14:48:35 |Error| 显示全部楼层
建议不要使用变频器   630kw应该是高压电机  高压的变频器没有防爆的   唯一的办法是把高压变频器安放在地面  通过电缆输送到井下  不方便   建议用CST  技术成熟
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 15:53:42 |Error| 显示全部楼层
可以用一个变频器 但是很不好用,我们一个变频器对一个电机,变频器靠的是电流,要是分成三份或者两份,一个电机不用的时候,另一个用不就过电流了吗 那样很容易烧坏的
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 15:59:59 |Error| 显示全部楼层
可以一带三或者是二,变频器是分的电流,要是两个电机同时用是可以的,但是一个不用的时候另一个就会过电流,那样变频器很容易坏掉,你的这个还是大功率的,防爆,是绝对不能一个带两个,小功率的还可以考虑
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 10:39:41 |Error| 显示全部楼层
现在CST与变频器在输送机这块,争斗的厉害啊
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 12:36:17 |Error| 显示全部楼层
630kw用调速型液力偶合器最合适,功率平衡会做到非常完美!如果用变频,最好是一拖一,这样才能平衡功率!
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 15:03:09 |Error| 显示全部楼层
建议采用调速型液力耦合器
回复 顶 踩

使用道具 举报

发表于 2011-2-26 15:56:40 |Error| 显示全部楼层



    现在有防爆的了,我们就配置变频器
回复 顶 踩

使用道具 举报